Gelişmiş reçetede kullanılan butonlar ve ''Auto reset flag'' hakkında

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2020, 16:49
gönderen Veli48
İyi günler,
Forumda yazılmış yazıları ve verdiğiniz örnekleri inceledim. Örneklerde D0 değişkenine ''4'' ve ''2'' sabit değerlerini atayarak veya ''Set to On'' butonu ile d0.1-d0.2 ye atama yaparak PLC ye reçetedeki değerleri okuyup yazmışsınız. Fakat '' Auto reset Flag''ı aktif etmeme rağmen PLC den değer okuduktan sonra PLC deki değeri değiştirip 2. kez değer okumaya çalıştığımda d0 değişkenine atadığımız sabit değer ''2'' nin değişmediğini gördüm.(Aynı şekilde HMI dan PLC ye yazarken D0 resetlenmediği için 2. reçeteyi yazmadı) Bu yüzden aynı reçeteye farklı bir değer atayamadım. '' Momentary'' buton kullanarak şuanlık sorunu çözdüm fakat ''Auto flag reset'' in neden bitleri resetlemediğini merak ediyorum. Auto reset flag sadece HMI hafızasındaki '$' değerlerimi resetliyor ?( PLC de herhangi bir yükselen-düşen kenar tetiklemesi yapmadan bu işlemleri gerçekleştirdim) . Delta da yeniyim bu yüzden siz deneyimli arkadaşlarımın yorumlarını bekliyorum.

Re: Gelişmiş reçetede kullanılan butonlar ve ''Auto reset flag'' hakkında

Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2020, 09:17
gönderen Turhan
Merhaba,

Kontrol bloğunda bulunan kontrol word adreslerine ait bitleri PLC içerisinden tetikleyecekseniz sürekli olarak değil pulse kontak ile bir saykıl set etmelisiniz. Bayrakları otomatik resetle seçeneği aktif iken HMI gerekli işlemleri yaptıktan sonra ilgili word adresin bit değerini otomatik sıfırlayacaktır.

Re: Gelişmiş reçetede kullanılan butonlar ve ''Auto reset flag'' hakkında

Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2020, 11:02
gönderen Veli48
Teşekkürler Turhan bey ;
PLC de herhangi bir tetikleme yapmadım ve reçete kontrolde kullanmış olduğum kontrol Bit'ini programda kullanmadım. Simülasyonda Auto reset flag işaretli olmasına rağmen ''D0''ı resetlemediğini PLC den izledim. Belki simülasyonda yaptığım için sıkıntı çıkardı, bilemiyorum :)

İyi çalışmalar...

Re: Gelişmiş reçetede kullanılan butonlar ve ''Auto reset flag'' hakkında

Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2020, 11:37
gönderen Turhan
Simulasyon modunda test etmedim ama fiziksel PLC ve HMI bağlantısında kontrol adresinin davranışı mesajda belirttiğim gibidir.