Analog çıkış max. akımı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Analog çıkış max. akımı

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Analoğ modül çıkışını 0 10 volt potansiyo metrenin kenar ucuna bağlarsam çıkışa zarar veririmi zarar verme ise kaç kohmluk potansa kadar bu bağlantıyı yapabilirim
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog çıkış max. akımı

Mesaj gönderen Uğur »

Analog modül max. çıkış akımı 10 mA olup buda en az 1K potans demektir ama 5K ve üzeri bir pot kullanmanız daha güvenlikli olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog çıkış max. akımı

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

5k veya 10k kullansam sıkıntı yaratma dimi hocam
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog çıkış max. akımı

Mesaj gönderen Uğur »

5K ve üzeri uygundur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog çıkış max. akımı

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Teşekkür ederim hocam
Automation
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog çıkış max. akımı

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Kaçtane pot bağlayabilirim bir çıkışa
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog çıkış max. akımı

Mesaj gönderen Uğur »

Empedansı 1K ohm altına düşürmeyecek şekilde paralel bağlayabilirsiniz.