Aktif Alarm Tablosu

Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2020, 08:58
gönderen bektasyandiates
Merhaba;

DOP_W127 Ekran, aktif alarm tablosunda geçmiş alarm takılı kalmış şeklinde gözüküyor. Resimde mevcut. Programı tekrar yükleme gibi işlemler düzeltmedi. Yardımcı olursanız sevinirim.

Re: Aktif Alarm Tablosu

Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2020, 09:47
gönderen Turhan
Sorun, büyük bir ihtimal ile açıklaması bulunan alarm mesajına ait ya bit adres tetiklenmesi yada alarm tetikleme tipinin OFF olarak ayarlanması ile ilgili gözüküyor. Aktif alarm tablosu kendini dinamik olarak güncellediği için ilk kontrol edeceğiniz yer bu alarm mesajına ait bit adresi ve alarm konfigürasyonu olmalı.