1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2020, 12:17
gönderen servet baris
Uğur Bey , Turhan Bey Merhabalar,

Elimde bulunan DOP-BO7E411 hmı dan 14ss2 plc ye $200 de okuttuğum 8 haneli barkod etiketlerini ( 20000001,20000002...) D100 e yazdırıp plc de aynı karakter dizilimini göremiyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2020, 12:45
gönderen Turhan
Merhaba,

Karakter göster elementi size okuduğu veriyi ASCII formatında monitor eder. 8 karakterlik bir veriyi gösterebilmesi için 4Wordlük alanı kullanır. DVP serisi PLC'nin adresleri ise 16Bitlik registerlerdan oluşmaktadır dolayısı ile her bir D adresine bu karakter dizisinin 2 harfi bulunmaktadır.

ASCII karakter PLC'de monitor edebilmek için monitor görüntüleme biçmini ASCII formata ayarlamalısınız.


.

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2020, 14:32
gönderen servet baris
teşekkürler turhan bey
peki makro da yazacağım yazılımın nasıl olması gerekir

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2020, 15:01
gönderen Turhan
BMOV komutu ile $200 adresini PLC D100 datasına taşımalısınız. BMOV komutunun taşıma uzunluğu (Max Karakter boyutu)/(2) word olamlı

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2020, 09:58
gönderen servet baris
Rica etsem makro yazılımını atabilir misiniz ben de hata veriyor

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2020, 10:14
gönderen Turhan
$200 datasından itibaren 4word adresi 1no'lu PLC'nin D100 adresinden itibaren 4 word adrese taşımaktadır. (Kontrol cihazı tipine ve port ismine göre makro komutu farklılık gösterebilmektkedir.)

Kod: Tümünü seç

BMOV(({Link2}1@D100), $200, 4)

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2020, 14:14
gönderen servet baris
Turhan bey merhaba
dediklerinizin hepsini yaptım fakat barkodu ne okutursam okutayım d100 datası sürekli 591844 değerini gösteriyor malesef çözemedim

Re: HMI DA OKUNAN BARKODU PLC YE TRANSFER ETME

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2020, 14:51
gönderen Turhan
D100 datasından itibaren ardışık 10word adresi resimde eklediğim gibi ASCII görüntüleme formatında monitor sekmesinde online izlediğinizdeki ekran görüntüsünü paylaşabilirmisiniz?