Plc sürücü link haberleşme
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Plc sürücü link haberleşme
Elimde 32 dtc link haberleşme örneği var dtc hex adreslerini inverterin hex adresleriyle yer değiştirsem link çalışılırmı mov h1000 yerine mov h2000 şekilinde değiştirsem
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Plc sürücü link haberleşme
2000H Run-Stop adresidir. 2001H olarak değiştirin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye