HMI geçmiş data kaydı..

Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2020, 10:59
gönderen dcvoltage
merhaba.
plcden gelen verileri hmi içerisinde geçmiş data kaydında kaydettirmeye çalışıyorum.
plcden 120 tane word değer sıralı şekilde geliyor.
geçmiş data kaydında buffer ID1 içinde max60 adet data kaydı tutuluyor
buffer ID2 ekliyorum ilk 60 word adresinden itibaren buraya 60word adresi tanımlıyorum.
burda anlayamadığım bi kaç nokta var kaydetme tetiğim plc den geliyor tetik geldiğin 120adet word ü hmi içerisinde tek bir kayıt altında kaydettitrebilecekmiyim
aynı zamanda bu verileri usb belleğede kaydettirceğim burdaki cvs.dosyasıda tekbir dosyamı olacak 120word için.

Re: HMI geçmiş data kaydı..

Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2020, 11:31
gönderen dcvoltage
örnek çalışmam
den1.dps

Re: HMI geçmiş data kaydı..

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2020, 09:40
gönderen Turhan
Her bir data kayıt elementi max. 60word uzunluğundaki csv dosyalarına kayıt yapmaktadır. Yani burada 2 farklı csv dosyası oluşacaktır. Bu durumda kontrol adresinin 0. ve 1. bit adreslerini aynı anda tetikleyerek (3 sayısını taşıyarak) data kayıtlarının aynı zaman anında kayıt almasını sağlayabilirsiniz.


.

Re: HMI geçmiş data kaydı..

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2020, 16:16
gönderen dcvoltage
teşekkürler Turhan bey
2 farklı cvs.dosyasına kayıt alması istenmiyor yeni seri panellerdede durum aynımı

Re: HMI geçmiş data kaydı..

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2020, 17:34
gönderen Turhan
DOP100 serisi HMI modellerindede Data buffer boyutu her bir csv dosyası için 60Worddür.