geçmiş data tablosu .cvs kaydı

Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2020, 19:22
gönderen dcvoltage
geçmiş data tablosuna HMI hafızasına 60adet data kaydı yaptırıyorum.buffer özellikleri-örnekleme data sayısı 9999 ayarlı.
bu ayar .cvs dosyasına yapılmış max.kayıt sayısını belirliyor galiba.burdaki değeri max.9999 olarak kabul ediyor .cvs dosyasına baktığımda
9999 adet kayıt yapılmış.hafıza dolduğunda bize bir uyarı geliyormu acaba.

Re: geçmiş data tablosu .cvs kaydı

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2020, 11:59
gönderen dcvoltage
bu konu ile ilgili bir kaç sorum daha var resim olarak ekliyorum.

Re: geçmiş data tablosu .cvs kaydı

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2020, 12:08
gönderen dcvoltage
Ekran Alıntısı.PNG
bu konu ile ilgili bir kaç sorum daha var resim olarak ekliyorum.burdaki örnekleme stili(ms) ne anlama geliyor.benim tetiklemem PLC .
örnekleme sayısını 100000 yapıyorum değiştir tuşuna basıp buffer özellikleri altındaki örnekeleme sayısıda 100000 olduğunu görüyorum.
1.PNG
bu resimdeki uyarı geliyor bunu kapatıyorum komple dopsoft tan derleme yapıyorum burda herhangi bir hata bulmuyor.
örnekleme sayısı 100000 oluyormu acaba.

Re: geçmiş data tablosu .cvs kaydı

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2020, 09:53
gönderen Turhan
Merhaba,

Data Buffer özelliklerinde "Otomatik Stop" işaretli ise HMI "Örnekleme Sayısı" sekmesinde belirtilen adet kadar örnekleme aldıktan sonra kayıt almayı durduracaktır. Eğer otomatik stop sekmesi aktif değil ise HMI Örnekleme sayısındaki belirtilen adede ulaştıktan sonra birinci örnekleme verisini silecek ve yeni kayıt alarak örneğinize göre son güncel 100.000 kaydı tutacaktır.

Dosya kayıt yeri için HMI işaretli olduğundan örnekleme limitiniz 100.000 gibi bir değerde olabilir. Harici bir USB bellek ile örnekleme adedini arttırabilirsiniz.

Eğer tetikleme kaynağınız PLC ise ms cinsinden periyodik kayıt alma seçeneği pasif olacaktır. Buradaki değere dikkat etmenize gerek kalmamaktadır.

Re: geçmiş data tablosu .cvs kaydı

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2020, 17:55
gönderen dcvoltage
teşekkürler Turhan bey.
peki data kayıt buffer daki otomatik stop seçeneği aktif ise ve örnekleme sayısı max.adet e ulaşmışsa ekran a uyarı gelicekmi.

Re: geçmiş data tablosu .cvs kaydı

Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2020, 10:03
gönderen Turhan
Evet HMI "Max Record ..." şeklinde uyarı mesajı verecektir.

Re: geçmiş data tablosu .cvs kaydı

Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2020, 12:24
gönderen dcvoltage
teşekkürler