Reçete Anlık Değer Okuma

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2020, 14:09
gönderen bektasyandiates
Merhaba,

Reçeteden girilen değerleri plc programı içinde anlık okuyarak karşılaştırma yapmak istiyorum. Reçete okuma adresi "D5000". Aşağıda resimde RCP22 adresinde değer değiştirince, yükleme yapmadan D5022 değişmiyor. Bu yüzden karşılaştırma yapamıyorum. Bunun için eklediğim resimde görülen "yazma offset adresini mi" kullanmalıyım. D5022 olarak ayarlasam, RCP22 de değiştirdiğim değer anlık olarak (yükleme yapmadan) D5022 de değişir mi? Ya da "yazma offset adresinde" farklı bir regıster mı kullanmalıyım? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

Re: Reçete Anlık Değer Okuma

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2020, 15:02
gönderen Turhan
Merhaba,

Eğer reçete verilerinizi toplu bir şekilde yüklediğinizde RCP22 datasındaki değer PLC D5022 adresine yazılıyor ise sayı girmek için kullandığınız elementin "İşlem Sonrası Makro" komut satırlarına aşağıdaki gibi kod yazmanız durumunda yapacağınız değişiklikler Hem Reçetenize hemde PLC datanıza aynı anda yazılacaktır.

Kod: Tümünü seç

({Link2}1@D5022) = RCP22
.

Re: Reçete Anlık Değer Okuma

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2020, 16:42
gönderen bektasyandiates
Teşekkürler Turhan Bey, işlem başarılı.