Merhaba Arkadaşlar,
var olan bir festo plc için ekran hazırlıyorum. PLC tarafında değişiklik yapma imkanım yok. Konu şu
PLC tarafında alarmlar için FW kullanılmış. Burada makina alanları gruplanmış. Şöyle ki;
FW50 bloğu makinenin 1. bölümünde oluşan hatalar
FW52 bloğu makinenin 2. bölümünde oluşan hatalar
şeklinde 10 farklı alandan hata kaydı tutuluyor.
Sorun şu Dopsoft tarafında alarm kaynağı belirlerken görebildiğim kadarıyla sadece tek adres verilebiliyor.
Bu durumda diğer adreslerde oluşan hatalara alarm özellikleri üzerinden nasıl ulaşırım ve yansıtırım.
şimdiden teşekkürler
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Festo Delta birden fazla FlagWords aracılığı ile Alarm bildirimi
- sabunyu
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 14 Eki 2020, 20:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Coşkun
- Mesajlar: 211
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Festo Delta birden fazla FlagWords aracılığı ile Alarm bildirimi
Merhaba,
Okuduğunuz Word dataları sıralı bir şekilde panelin "$" adreslerine yazabilir, sonrasında ise panel adresini alarm adresine tanımlayabilirsiniz.
Özetle birleştirme işlemini panelin dahili adresleri üzerinden yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
Okuduğunuz Word dataları sıralı bir şekilde panelin "$" adreslerine yazabilir, sonrasında ise panel adresini alarm adresine tanımlayabilirsiniz.
Özetle birleştirme işlemini panelin dahili adresleri üzerinden yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey
- sabunyu
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 14 Eki 2020, 20:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Festo Delta birden fazla FlagWords aracılığı ile Alarm bildirimi
Teşekkür ederim,Coşkun yazdı: 02 Kas 2020, 11:30 Merhaba,
Okuduğunuz Word dataları sıralı bir şekilde panelin "$" adreslerine yazabilir, sonrasında ise panel adresini alarm adresine tanımlayabilirsiniz.
Özetle birleştirme işlemini panelin dahili adresleri üzerinden yapabilirsiniz.
Bmov.png
İyi çalışmalar dilerim.
sizinde verdiğiniz bilgi ile şu şekilde gerçekleştirdim.
$50 = FMOV({Base_Port}0@FW50) (Signed DW)
$51 = FMOV({Base_Port}0@FW51) (Signed DW)
$52 = FMOV({Base_Port}0@FW52) (Signed DW)
$53 = FMOV({Base_Port}0@FW53) (Signed DW)
$54 = FMOV({Base_Port}0@FW54) (Signed DW)
$55 = FMOV({Base_Port}0@FW55) (Signed DW)
$56 = FMOV({Base_Port}0@FW56) (Signed DW)
makro ile önce değerlerimi farklı intern. memoriye aldım. sonra alarmlarımı oluştururken
okuma adresini $50 ye eşitleyip max kayıt adedini 32 yaptım. tabi burada plc tarafında max 32 hata bildirimi yapıldığı için bu durumu seçtim. böylece her 32 satırda yeni intern memoriye geçmiş oldu.
Çok teşekkürler. Bu şekilde sonuç aldım