Merhaba c2000 surucu solar uygulamasinda surucu prmt ayarlarini yaptik surucu motora darbeli sekilde frekans gonderiyor
panel gerilimi 669v yukte 555v ta dusuyor voltaj degerleri verilere gore normal bu durumun sebebi nedir?ve surucu fabrika degerlerine alindiginda plc prg rami silinirmi?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
C2000 Solar
- topkan
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 31 Mar 2018, 11:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 Solar
PLC modunu iptal yaparak test edebilirsiniz. PLC programını 00-02 "6" ayarlarsanız resetler, buna dikkat edin.