1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 04 Ara 2020, 11:32
gönderen mekatronik64
Merhaba Sayın Forum Yöneticileri.
Delta dvp14ss2t plc ile bir step motoru sağ sol sonsuz çalıştırmak istiyorum fakat her iki yönde hmi den girdiğim puls sayısı kadar gidip geriye dönmesini gerççekleştiremedim.
bu konuda yapmış olduğum örnek çalışmayı ekliyorum. ddrvi komutu önündeki şart on olduğu sürece örneğin 100 pulse motor ileri yönde 200 pulse geri çalışmasını istiyorum.
Re: DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 04 Ara 2020, 12:27
gönderen Turhan
Merhaba,
Ekteki basit örnek programı kullanabilirsiniz. Program, M0 biti aktif olduğu sürece sonsuz döngü halinde çalışacaktır. M0 Biti pasif olduğunda sistem 1 saykılını tamamlayıp stop konumuna geçecektir.
Programı kendi prosesinize göre revize ediniz.
.
Re: DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2020, 10:04
gönderen mekatronik64
Merhaba Turhan bey
yukarıdaki örnek ile kendi uygulamama uygun bir program teşkil ettim fakat burada şunu da yapmak istiyorum.
makinam da starta bastığımda motorum ilk önce home sensörüne gelsin home bulsun daha sonra bu işlemi yapsın.
step_motor_ileri_geri_çalışma..JPG
Re: DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2020, 10:13
gönderen Uğur
Öncesinde ZRN komutu ile Home işlemi yaptırın ardından yukarıdaki program satırlarına start verebilirsiniz. Home işlemi anlatımı ve örnek kullanımı ile ilgili aşağıdaki dokumanı inceleyebilirsiniz.
DVP Serisi PLC Pals Komutları
Re: DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2020, 14:26
gönderen mekatronik64
Merhaba Uğur Bey
Ekemiş olduğum programda bir türlü home sensörüne kadar motorum geliyor ondan sonraki
adımları bir türlü yaptıramadım sorun nedir anlamadım.
Re: DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2020, 14:50
gönderen Uğur
Home işleminin tamamlandığını sensörden değil M1029 kontağından alacaksınız.
Re: DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 11 Ara 2020, 15:55
gönderen mekatronik64
Merhaba Uğur Bey, Turhan Bey.
DDRVI komutu ile ileri geri step motoru hareket ettirebiliyorum fakat ben
şunu yapmak istiyorum step motor 3 sn ye bir hızlanma rampası ile hızlansın benim girmiş olduğum pals frekansına
sistemde sarıcı motorum asenkron motor bununla aynı anda hızlanıp yavaşlaması için farklı bir pals komutu ne kullanabilirim
2 yönlü komutlardan.
Re: DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 12 Ara 2020, 17:10
gönderen Turhan
Pals frekansının manuel olarak değiştiği komutlar DPLSY ve DPLSV komutlarıdır. Eğer DVP-SV2 serisi PLC kullanıyorsanız CSFO komutu ilede Asnekron motora bağlı enocder bilgisini PLC'ye girip isterseniz birebir yada belirli bir çarpan değeri ile girişe bağlı donanımsal pulse output'da elde edebilirsiniz.
Re: DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 14 Oca 2024, 16:59
gönderen pala makina
kolay gelsin step motorum catal sensoru gordugu zaman duruyor fakat gordukten sonra ilerlemesını ıstıyorum nasıl bi yol izlemeliyim plys komutu ile calıstırıyorum
Re: DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 15 Oca 2024, 09:17
gönderen Turhan
Mark uıygulamasımı gerçekleştirmek istiyorsunuz?