1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CP2000-hmı

Gönderilme zamanı: 24 Ara 2020, 09:00
gönderen emre çoban
merhaba ;

CP2000 sürücü alarm durumununu hmı üzerinde
alarm biti olarak göstermek istiyorum alarm nedeni önemli değil ve
sabit miktarda pid döngüsü için iptal edilecek motorları hmi
üzerinden sürücüye girmeliyim sürücüye hmi üzerinden nasıl parametre yazarım

Re: CP2000-hmı

Gönderilme zamanı: 24 Ara 2020, 09:57
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücü'nün 2100H Adresi size High byte: Warn Code Low Byte: Error Code değerinşi vermektedir. HMI içerisinde IF koşulunu kullanarak bu adresin değeri sıfıra eşit ise hata durumu yok, 0'dan farklı ise hata durumu var şeklinde bir bit adresi set/reset edebilirsiniz.

Sürücü 02-12 parametresi ile de DI girişlerinin durumunu haberleşme üzerinden NO/NC şeklinde ayarlayıp Motor Disable x olarak tanımladığınız inputların durumunu 0-1 yapabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

IF {Link2}1@INVERTER-2100 == 0
BITON $10.0
ELSE
BITOFF $10.0
ENDIF
.