1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-E SÜRÜCÜ OL HATASI

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2021, 11:58
gönderen xxx82
Merhaba elimizde ekstrüder makinasının 22kv motoru içinn vfd-e 22kv sürücü aldık bizim bu makinamızın kafasında boya kuruyunca motoru 2dk vurdurarak çalıştırdığımızda açılıyordu.
bu yeni aldığımız sürücü OL hatası verip hemen kapanıyor bu sorunu nasıl çözebiliriz çok teşekkürler.

Re: VFD-E SÜRÜCÜ OL HATASI

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2021, 09:17
gönderen İslam
Merhaba,

Aşağıdaki resimden de görüleceği üzere OL hatası temel olarak 1 dakika boyunca sürücü çıkış akımının %150 ve üzeri çekilmesi sonucu oluşan hatadır. Burada motorda aşırı yüklenme durumu söz konusu ya motordaki yüklenme giderilmeli ya da motoru şebekeye bğalayıp bu iş esnasında kaç amper çekiyor pik akımları neler görülüp buna göre sürücü tercih edilmeli.
OL.png