1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SENKRONIZASYON

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2021, 12:54
gönderen Rıza ÇİFTÇİ
Merhaba
Bir invertore 4 motor bağlı, tek pottan hız veriliyor fakat 3 tanesi aynı çalışıp bir tanesinde senkronizasyon bozuluyor. Ne yapabilirim

Re: SENKRONIZASYON

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2021, 13:06
gönderen Uğur
Öncelikle tek potansı 4 sürücüye bağladığınız zaman potansın empedansı paralellikten dolayı düşecektir. Böyle bir durumda sürücülere farklı farklı voltaj değeri uygulanmasına farklı frekanslarda dönmesine neden olacaktır. Tek potansın 2 üzerindeki sürücüye bağlanılması sorunları ortaya çıkaraktır.