1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
CP2000 dahili PLC yi kullanarak modbus master olarak başka bir slave cihazdan data okuma
Gönderilme zamanı: 29 Nis 2021, 13:02
gönderen ismail100
Konuyu formlarda araştırdım ama elle tutulur birşey bulamadım. Vpl soft ta modrw komutu CP ve C2000 serisi sürücüler için destekleniyor. sorum C2000 sürücünün plc fonksiyonunu kullanarak slave bir cihazdan modbus üzerinden data okunup yazılabilir mi ? bu olabilir ise haberleşme başlatma ve hata bayrakları hangi bitlerdir. konu ile alakalı örnek uygulama var mıdır. yazılacak cevaplar için meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Re: CP2000 dahili PLC yi kullanarak modbus master olarak başka bir slave cihazdan data okuma
Gönderilme zamanı: 29 Nis 2021, 13:12
gönderen Uğur
Ekteki dosyayı referans alabilirsiniz. Sending request bitine ihtiyaç yoktur bu işlem aslında 09-31 parametresine -12 tanımlayarak aktif edilmekte. Siz komut sonrası M1077 recieving complate bitini kontrol etmeniz yeterli.
Re: CP2000 dahili PLC yi kullanarak modbus master olarak başka bir slave cihazdan data okuma
Gönderilme zamanı: 29 Nis 2021, 13:16
gönderen ismail100
hızlı cevabınız ve bu bilgiyi bana kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.