Harici Start
Merhaba AC sürücü için dökümanda 00-21 nolu parametrede çalışma komutu kaynağını harici terminaller yaptım. Referans komut kaynağı ise rs485 olacak. Harici start stop fwd-dcm tetiklemesi bağlantısı ile olunacağı söylenmiş. Ama tetikleme yaptıktan sonra bağlantı yoksa sürücü hareket ediyor. Varsa etmiyor. Bu tam tersi olmak zorunda değil mi?
Ben harici bir röle yardımıyla start stop yapmak istiyorum. Bunun için nasıl bir bağlantı yapmalıyım?
Ben harici bir röle yardımıyla start stop yapmak istiyorum. Bunun için nasıl bir bağlantı yapmalıyım?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Harici Start
FWD-DCM de sinyal olduğu sürece start olur. 00-02 yi "9" ayarlayın fabrika değerine alın ve ardından 00-20 ve 00-21 i ayarlayın durumu tekrar gözlemleyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- fyz
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 30 Nis 2021, 09:00
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Harici Start
Tekrar deniyeceğim Peki Cserisi bir sürücü ile motoru analog ile sürerken voltaj ile değil de 0-20mA ile sürmek için ne yapmalıyız? Bağlantı klemensleri neler olmalı ve parametresel açıdan neler gerekli?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Harici Start
ACI-ACM terminal arasına bağlamalı. 00-20 den analog seçmeli ve 3-00 ı 0 ile kapatırken 3-01 i frekans komut kaynağına çevirmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- fyz
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 30 Nis 2021, 09:00
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Harici Start
Teşekkürler bir kaç sorum daha var.
1.Sürücü üzeride dip siviçler var. 0-10V,4-20mA geçişler için . Bu siviçler neyin kontrolünü sağlıyor?
2.Aynı zamanda analog girişlerdeki akımı okuyabileceğim bir modbus adresi var mı?
3.Aynı zamanda MI1 girişleri ne için kullanılıyor. Yine start stop işlemi için mi?
1.Sürücü üzeride dip siviçler var. 0-10V,4-20mA geçişler için . Bu siviçler neyin kontrolünü sağlıyor?
2.Aynı zamanda analog girişlerdeki akımı okuyabileceğim bir modbus adresi var mı?
3.Aynı zamanda MI1 girişleri ne için kullanılıyor. Yine start stop işlemi için mi?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Harici Start
Switchlerin üzerinde hangi giriş ise onun seçimi belirtilir. Analog girişler voltaj akım seçimlidir.
C2000 İnverter Modbus Haberleşme Adresleri
Yukarıdaki dokümanda mevcut örnek AVI girişi 220BH adresidir.
MI girişleri çok fonksiyonlu digital girişlerdir.
C2000 İnverter Modbus Haberleşme Adresleri
Yukarıdaki dokümanda mevcut örnek AVI girişi 220BH adresidir.
MI girişleri çok fonksiyonlu digital girişlerdir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- fyz
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 30 Nis 2021, 09:00
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Harici Start
Evet voltaj akım seçimi ama ben AVI ve ACI yazdığı için ayrı ayrı girişler şeklinde düşünmüştüm. Yani ACI gerilim ve AVI akım olarak ayarlanabilir mi?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Harici Start
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- fyz
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 30 Nis 2021, 09:00
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Harici Start
Çok teşekkürler. Son olarak,
MI1 girişleri kademeli buton ataması gibi mi? Örneğin M1. 20 Hz M2. 35Hz M3.Geri yönde 40Hz gibi buton ataması mı? Eğer böyleyse bu atamaları ve kontrolü nasıl seçebilirim?
MI1 girişleri kademeli buton ataması gibi mi? Örneğin M1. 20 Hz M2. 35Hz M3.Geri yönde 40Hz gibi buton ataması mı? Eğer böyleyse bu atamaları ve kontrolü nasıl seçebilirim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Harici Start
MI1 --> 04-00
MI2 --> 04-01
MI3 --> 04-03
MI2 --> 04-01
MI3 --> 04-03
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye