202LC KALİBRE ERROR

Cevapla
Kullanıcı avatarı
siselektrik
Mesajlar: 10
Kayıt: 28 Nis 2018, 13:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

202LC KALİBRE ERROR

Mesaj gönderen siselektrik »

İYİ GÜNLER FORUMDA BULUNAN 9 NUMARALI 202LC KALİBRE PROGRAMI İLE KALİBRE YAPTIĞIMDA LC MODÜLÜ ERROR A GEÇİYOR LCSOFT İLE KALİBRE ETTİĞİMDE SIKINTI OLMUYOR NASIL BİR ÇÖZÜM YOLU ÖNERİRSİNİZ.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 202LC KALİBRE ERROR

Mesaj gönderen Uğur »

İlgili demo örnek 202LC modül içindir. Elinizdeki modül 02LC olmamalıdır. Onun ayarları farklıdır. Örnek demo test edilen bir örnek olduğu için mümkünse programınızdan bağımsız deneyiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
siselektrik
Mesajlar: 10
Kayıt: 28 Nis 2018, 13:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 202LC KALİBRE ERROR

Mesaj gönderen siselektrik »

202 lc kullanıyorum program daha yazmadım demo program örneğini indirdim ve bu hatayı aldım size yazdım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 202LC KALİBRE ERROR

Mesaj gönderen Uğur »

PLC sol tarafinda 202LC den baska modul varmi. Modul var ise 202LC yi tek birakarak deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
siselektrik
Mesajlar: 10
Kayıt: 28 Nis 2018, 13:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 202LC KALİBRE ERROR

Mesaj gönderen siselektrik »

iyi günler sol tarafta başka modül yok panosunu bile yapmadık kendim deniyorum 202LC-12SA2 var 7'' de ekran var
LCsoft ile kalibre de sıkıntı olmuuyor ama Program içerisinde kalibre de 202LC error geçiyor yeni bir 202LC aldım bugün oda aynı arıza da
Kullanıcı avatarı
ONUR
Mesajlar: 1
Kayıt: 19 Mar 2018, 11:24
Konum: İSTANBUL / USKUDAR
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 202LC KALİBRE ERROR

Mesaj gönderen ONUR »

Bende projelerimde sık sık Loadcell modülü kullanıyorum . kalibrasyon işini HMI üzerinden direk loadcell modulüyle yapıyorum . bilinen 5 kg ve 1 kg ağırlıklarım var onlar ile yapıyorum kalibremi .
Kullanıcı avatarı
siselektrik
Mesajlar: 10
Kayıt: 28 Nis 2018, 13:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 202LC KALİBRE ERROR

Mesaj gönderen siselektrik »

202 lc modülü error a geçiyor elimdeki programları paylaşıyorum arkadaşlardan ricam elinde çalışan 2 kanal aktif 202lc program var mı teşekkürler
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.