28sv ile dtc'ler arasında haberleşme kopukluğu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 112
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

28sv ile dtc'ler arasında haberleşme kopukluğu

Mesaj gönderen çıraközgür »

arkadaşlar merhaba, başlıktada belirttiğim gibi bazen 28sv ile dtcler arasında haberleşme kesiliyor. sorunu bulamadım . dosya ektedir
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 28sv ile dtc'ler arasında haberleşme kopukluğu

Mesaj gönderen Uğur »

Programda M1350 ve M1351 bitlerinin durumu kopma esnasında ne oluyor. OFF konumuna geçiyor ise tekrar ON yaptığınız zaman haberleşme tekrar başlıyormu. Birde her slave cihazın konumunu aşağıdaki bitlerden kontrol edebilirsiniz. İletişimi kesilen cihaz hangisi.
link_haberleşme.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye