gönderen omasahmet
Merhaba
Dtc1000 ile ısıtma ve soğutma yapmak istiyorum.
HMI ile mod bus üzerinden okuma yaptım. Okuduğum değeri Plc içerisine atmak istiyorum.
Birde Isı set değerini aştığında soğutmaya geçme aralığını belirlemek istiyorum. Nasıl Yapabilirim ?
Teşekkürler Kolay Gelsin.
İyi Çalışmalar.

Re: DTC1000

Gönderilme zamanı: 17 Ağu 2021, 09:49
gönderen Turhan
Merhaba,

1. DTC'nin çalışma methodunu PID seçtikten sonra OUT-1 ve OUT-2 kontaklarını ayrı ayrı ısıtma ve soğutma olarak seçebilirsiniz. bu durumda DTC PV=SV değerinin eşitliğini yakalamak için ısıtma ve soğutma kontakları otomatik kontrol edecektir.

2. DTC'nin çalışma methodunu ON-OFF seçtikten sonra OUT-1 kontağını ısıtma ve OUT-2 kontağını alarm kontağı tanımlamalısınız(Alarm tipi: 6:Üst Limit Mutlak Değeri). Burada Set sıcaklığınız 100 derece ise PV 100'den küçük ise ısıtma kontağı aktif olacaktır. PV sıcaklık değeri 100 + (AL-H) değerinden büyük olduğu değerlerde ise bu kez OUT-2 kontağı aktif oalcaktır. (AL-H = 10 derece ise OUT2 kontağı 100+10=110'da aktif oalcaktır.) AL-H değerini değiştirmek için H1024 veya H1024 modbus adreslerini deneyiniz.

DTC ile PLC arasındaki arasındaki haberleşmeyi HMI makro komutları ile gerçekleştirebilirsiniz.

.

Re: DTC1000

Gönderilme zamanı: 17 Ağu 2021, 10:30
gönderen omersevo
Söylediğiniz gibi Alarm 2 tipini 6 yaptım yani 1021 adresine 6 yazdım ardından out 2 çıkışını alarma aldım PV değeri 36.5 okurken 1026 daki AL-H değeri ise 100 derece bile girsem hala out 2 çıkış veriyor halbuki PV değeri 1026 dakş AL-H değerinden büyük olduğunda çıkış vermeli fakat benim out2 sürekli çıkış veriyor AL-H 100 bile olsa küçük büüyk farketmiyor sebebi nedir?

Re: DTC1000

Gönderilme zamanı: 17 Ağu 2021, 11:01
gönderen Turhan
DTC'ye DTCOM programı ile online bağlantı kurup modül ayarlarının ekran görüntüsünü paylaşabilirmisiniz?

Re: DTC1000

Gönderilme zamanı: 17 Ağu 2021, 11:20
gönderen omersevo
PLC YE 485 İLE BAĞLIYIM DTC İSE HMI A MODBUS İLE BAĞLI DTCOM ÜZERİNDEN GÖREMİYORUM

Re: DTC1000

Gönderilme zamanı: 17 Ağu 2021, 12:00
gönderen Turhan
*Düzeltme

DTC'nin çalışma methodu "ON-OFF" kontrol, OUT-1 kontağı "HEAT", OUT-2 kontağı "Alarm", Alarm2 çalışma methodu "Up limit" seçili olduğunda

Resim-1: SV=100.0 ve PV= 29.0 ise Out-1 ısıtma kontağı aktif

Resim-2: SV= 10.0, PV= 29.4, Alarm-2 Up=10.0 olduğunda ise OUT-2 (Alarm-2) kontağı aktif olmaktadır.

.