Merhaba,
Sırasıyla 14SS2- 08SN - 04PT - 06XA - 02DA modüllerini yan yana bağladık. 04PT'den okuma yapabiliyorum fakat ERROR ledi flash yapıyor. 06XA'nın ilk kanalına analog voltaj girişi, ikinci kanalına akım girişi bağladım fakat aşağıda yazdığım programda voltaj ve akım girişlerini okuyamıyorum. Programı sizinle paylaşıyorum. Yardımcı olur musunuz ? Hatamız nerede ?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Plc - 04PT - 06XA - 02 DA Haberleşmesi
- kuka92
- Mesajlar: 159
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Plc - 04PT - 06XA - 02 DA Haberleşmesi
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- kuka92
- Mesajlar: 159
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Plc - 04PT - 06XA - 02 DA Haberleşmesi
Uğur Bey, Turhan Bey,
Tekrar bir deneme yaptım. 04-PT'den okuma yapabiliyoru. ERROR ledi yanıp sönüyor sürekli.
06XA'nın ilk kanalından voltaj okuması yapabiliyorum. Fakat ikinci kanalından akım okuyamıyorum. -1 veya -2 değeri gösteriyor. ERROR ledleri yanıp sönüyor.
06XA'nın kanallarını farklı farklı nasıl ayarlayabiliriz ? Tekrardan yazdıgım programı paylaşıyorum.
Tekrar bir deneme yaptım. 04-PT'den okuma yapabiliyoru. ERROR ledi yanıp sönüyor sürekli.
06XA'nın ilk kanalından voltaj okuması yapabiliyorum. Fakat ikinci kanalından akım okuyamıyorum. -1 veya -2 değeri gösteriyor. ERROR ledleri yanıp sönüyor.
06XA'nın kanallarını farklı farklı nasıl ayarlayabiliriz ? Tekrardan yazdıgım programı paylaşıyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Plc - 04PT - 06XA - 02 DA Haberleşmesi
Öncelikle PT modülünde sensör takılmayan boş giriş var ise sensör yok diye error ledi yanıyor olabilir eğerki bağlı kanaldan sıcaklık okuyabiliyorsanız. Bu durumda dikkate almayın.
Analog giriş modülünde akım girişi yaparken akımı V-I körüsüne girmelisiniz. Sadece I girişine girersenşz akım okuyamazsınız.
(2) PLC Analog Modül Uygulamaları
Analog giriş modülünde akım girişi yaparken akımı V-I körüsüne girmelisiniz. Sadece I girişine girersenşz akım okuyamazsınız.
(2) PLC Analog Modül Uygulamaları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye