Vfd-W ou hatası
Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2021, 09:52
gönderen Ahmet
3 adet 2.2kW fan motorlarina 3 faz beslemeli vfd-w 2.2 kw. sürücü bağladım.
Motorlara start veriyorum sorun yok fakat stop konumuna aldığımda fanlar dururken birkaç saniye sonra sürücüler ou hatası veriyorlar.
Durma rampalarını 20sn yeye kadar yukseltmeme rağmen hata vermeye devam ediyor.
Sıkıntıyı aşabilmek için ne yapabilirim.
Teşekkürler
Re: Vfd-W ou hatası
Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2021, 10:05
gönderen İslam
Merhaba,
VFD-W derken sanırım VFD-EL-W sürücüyü kast ediyorsunuz.Eğer öyle değil ise sürücünün model etiketini paylaşın. Fan uygulamanız varsa ve rampalı durmak şart değilse Stop Methodunuzu(02-02) Serbest Duruş(1) olarak ayarlayıp test edebilirsiniz. Bunun dışında VFD-EL-W serisi sürücülere Frenleme Direnci veya Ünitesi bağlanamamaktadır.
stop.png
Re: Vfd-W ou hatası
Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2021, 10:51
gönderen Otomasyon_Delisi
02.02 parametresini 1 yapınca düzeldi teşekkürler.
Re: Vfd-W ou hatası
Gönderilme zamanı: 25 Eki 2022, 18:04
gönderen hakanmuh
VFD E SERİSİ CİHAZ KULLANIYORUM.FAN ÇALIŞTIRIYORUM .2.02 PARAMETRESİ 1 DE YANİ COASTİNG AMA 10 HERTZDEN 5 E BİLE DÜŞSE OVER VOLTAJ VERİYOR. (YÜKSEK FRREKANSLARDA DA DURUM AYNI) .NE YAPABİLİRİM. PARAMETRELERİ KOMPLE FABRİKA AYARINA DÖNDÜRÜP TEKRAR AYARLADIM DEĞİŞMEDİ.
Re: Vfd-W ou hatası
Gönderilme zamanı: 26 Eki 2022, 09:21
gönderen İslam
Merhaba,
Serbest Duruş yanlızca Stop verildiğinde geçerli olur. Bunun dışında frekans arttırım/azaltım durumunda rampayı baz alacaktır. Rampa süresini uzatıp deneyebilirsiniz. Çözüm olmaz ise frenleme direnci kullanmalısınız.
Re: Vfd-W ou hatası
Gönderilme zamanı: 04 Oca 2025, 18:26
gönderen wanted0035
ou aslında ov yani over voltage=aşırı voltaj anlamına gelmektedir.
Sürücü motoru sürmeyi bırakınca, motor generator moduna geçip elektrik üretmekte ve bu belli bir limiti aşınca sürücü aşırı voltaj hatası vermektedir. Çözümü yazıldığı gibi frenleme direnci kullanmaktır.