1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

4 DELTA PLC ile 3 Tane DOPB07E411 HMI Haberleştirilmesi

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 12:25
gönderen slymnmrkl
Merhaba,
2 adet DELTA DVP28SV, 2 ADET 14SS2 PLC ile 3 adet DOPB07E411 paneli rs485 ile haberleştirmek istiyorum. RS485 leri paralel bağlayınca HMI lar haberleştiremedik. En doğru haberleşme yapısı nasıl olmalıdır?

Re: 4 DELTA PLC ile 3 Tane DOPB07E411 HMI Haberleştirilmesi

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 13:26
gönderen Turhan
1 modbus bağlantı noktasında yanlızca bir tane master olabilmektedir. dolayısı ile bu 485 hattına 1 tane HMI bağlayabilirsiniz. Bağlantılarınzı bu kurala göre konfigüre etmelisiniz.

Re: 4 DELTA PLC ile 3 Tane DOPB07E411 HMI Haberleştirilmesi

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 13:37
gönderen slymnmrkl
Peki plcleri rs485le haberleştirip panelin bir tanesinin com2 ucuna bağlasak, panelleri de ethernetle haberleştirebilir miyiz?

Re: 4 DELTA PLC ile 3 Tane DOPB07E411 HMI Haberleştirilmesi

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 14:19
gönderen Turhan
Eğer ürünleri temin etmediyseniz cihazları Ethernet portlu seçmeniz durumunda tüm cihazları bir switchde toplayabilirsiniz.

Re: 4 DELTA PLC ile 3 Tane DOPB07E411 HMI Haberleştirilmesi

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 14:30
gönderen slymnmrkl
İki panelin ethernetle bağlantısını gösteren dokuman var mı elinizde ayarlar konusunda sıkıntı çekiyoruz ve iki paneli ethernetle haberleştiremedik

Re: 4 DELTA PLC ile 3 Tane DOPB07E411 HMI Haberleştirilmesi

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 16:24
gönderen Turhan
- HMI haberleşme ayarlarında Yerel Ana Makine penceresinden HMI için sabit IP tanımlayın.

Ethernet_1.png

- Aygıt Penceresinden HMI'nin haberleşeceği cihazların Driverlerini ekleyin. (Delta PLC ler için doğrudan Delta DVP TCP/IP seçebilirsiniz.)

Ethernet_2.png

- HMI da kullanacağınız elemenler için {EtherLink1}1@D0 ve {EtherLink2}1@D0 gibi adres tanımlamaları ile PLC adreslerine erişebilirsiniz.

Ethernet_3.png

Re: 4 DELTA PLC ile 3 Tane DOPB07E411 HMI Haberleştirilmesi

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2019, 09:04
gönderen muharrem akbulut
Turhan yazdı: 07 May 2018, 14:19 Eğer ürünleri temin etmediyseniz cihazları Ethernet portlu seçmeniz durumunda tüm cihazları bir switchde toplayabilirsiniz.
merhabalar 3 plc 3 ektan ınternet portundan nasıl haberlestire bılırım makbulut_0606@hotmail.com

Re: 4 DELTA PLC ile 3 Tane DOPB07E411 HMI Haberleştirilmesi

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2019, 09:32
gönderen Uğur
Yukarıda bahsi geçen yol itibariyle herbirine ayrı ayrı IP adresi vererek tüm cihazları bir Switch üzerinde toplayın ve artık tüm HMI üzerinden PLC leri kontrol edebilirsiniz.