hmi fail to communicate to the status area hatası
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2022, 10:12
gönderen Karakayafer
ekran fotosu ekte
Re: hmi fail to communicate to the status area hatası
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2022, 10:31
gönderen Turhan
HMI Haberleşme ayarlarında PLC protokollerinin 7,N,2,9600 ASCII ve PLC ID:1 olarak belirlenmiş. DOPSoft-->Seçenekler-->Yapılandırma-->Kontrol bloğu sekmesinde kontrol yada durum adresleri PLC adresi olarak tanımlanmış ve PLC protokolleri HMI da tanımlı protokollerden farklı ise bu hatayı alırsınız.
Not: Delta DVP serisi PLC'lerin default protokolü 7,E,1,9600 ASCII ve ID:1'dir.
Re: hmi fail to communicate to the status area hatası
Gönderilme zamanı: 02 Tem 2025, 23:41
gönderen ertek68
Siemens S7-1200 ile DOP-107EV haberleştiriyorum. Her enerjilenmede bu hatayı alıyorum. Engellemenin bir yolu yok mu...?
Re: hmi fail to communicate to the status area hatası
Gönderilme zamanı: 03 Tem 2025, 10:08
gönderen İslam
Merhaba,
HMI enerjilendiğinde PLC enerjilenmemiş olursa karşı tarafta haberleşeceği bir cihaz göremediği için bu hatayı vermesi normaldir. Bu noktada PLC'nin kendine gelme süresi kadar HMI'ya başlatma gecikmesi koyabilirsiniz. Böylelikle aynı anda enerjilenecekleri için hataya düşmeyecektir.
loading.png
Re: hmi fail to communicate to the status area hatası
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2025, 09:01
gönderen ertek68
İslam yazdı: 03 Tem 2025, 10:08
Merhaba,
HMI enerjilendiğinde PLC enerjilenmemiş olursa karşı tarafta haberleşeceği bir cihaz göremediği için bu hatayı vermesi normaldir. Bu noktada PLC'nin kendine gelme süresi kadar HMI'ya başlatma gecikmesi koyabilirsiniz. Böylelikle aynı anda enerjilenecekleri için hataya düşmeyecektir.
loading.png
Yaptım ama olmadı.
Re: hmi fail to communicate to the status area hatası
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2025, 09:56
gönderen İslam
Gecikme süresini arttırıp denediniz mi? 50 değeri rastgele yazılmış bir değer.
Re: hmi fail to communicate to the status area hatası
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2025, 11:03
gönderen ertek68
Denedim İslam Bey
PLC çok kısa sürede normale dönüyor zaten...
HMI sadece ethernetten haberleştiği için olabilir mi...?
Yani COM portlarında en az bir haberleşme arayabilir mi..?
Re: hmi fail to communicate to the status area hatası
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2025, 11:16
gönderen İslam
Com portunu yada ethernet portunu aktif edip bir cihaz eklemezseniz bu tarz haberleşme hataları verir.