Kesme Kullanımı

Mesaj gönderen Seyduna_85 »

Merhabalar,
ASD-A2 ve 28SV2 ile ucan testere uygulaması yaptım.Benim sıkıntım bazen oluşan üründe boy kaçırması yapması. Encoder girişini donanımsal hızlı sayıcı kullanarak interrupt kullanmadan hazırlamıştım programı. Makine yaklaşık olarak 10 farklı üründe çalışıyor. Sadece tek üründe boy ve hız kaçırması yaptığını söylediler. bununla ilgili encoder bilgisini interrupt ile yapmaya karar verdim. fakat interrupt dallanması yaptıktan sonra interrupt ın resetlenmesi ve karşılaştırma yaptığımda yükselen kenar yada interrupt işlemi bittiğinde set ettiği biti resetlenmesi gerekiyor. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Kesme Kullanımı

Mesaj gönderen Uğur »

Encoder verisinin bir değere ulaşıp ulaşmadığını kontrol edecekseniz bunu hızlı karşılaştırma komutlarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

DHSCS - Yüksek Hızlı Karşılaştırmalı Set Komutu
DHSCR - Yüksek Hızlı Karşılaştırmalı Reset Komutu
DHSZ - Yüksek Hızlı Bölgesel Karşılaştırma Komutu
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye