Merhaba,

SE plc sinin yanına , 16SP Transistör ek modülü kullanmaktayım.
Ek modül C0 pinine 0V veriyorum .
Bağlı olan çıkış pini Y0 set ediyorum . Bu durumda ölçü aleti ile çıkışı ölçünce 24V geliyor.
Daha sonra Y0 pinini reset ediyorum . 0V olması gerekirken ölçü aleti ile 11.5 V gibi bir değer geliyor.
Konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 16SP11T Hakkında

Mesaj gönderen Turhan »

PLC'nin hangi uçlarını arasında ölçüm yapıyorsunuz ayrıca PLC çıkışlarına herhangi bir yük bağlı mı?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 16SP11T Hakkında

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Npn çıkışlı modül ölçü aletini kırmızı probunu 24 + ya bağla siyah probu y0 a bağla 24 göreceksin set edince reset edince 0 göreceksin