Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

HIZLI SAYICI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mustafa
Mesajlar: 40
Kayıt: 02 Nis 2018, 14:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

HIZLI SAYICI

Mesaj gönderen mustafa »

DVP 14 SS2 PLC de X0 girişinden proxımıt ile bir dişlide sayma işlemi yapıyorum. hız yükselmelerinde okuma problemim var nasıl çözebilirim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HIZLI SAYICI

Mesaj gönderen Turhan »

C243 Donanımsal yüksek hızlı sayıcısını kullanarak 20kHz.'e kadar sayma işlemi yapabilirsiniz. X0 Pals girişi ve X1 Reset sinyal girişi olacaktır. DVP serisi diğer hızlı sayıcı bilgileri için
DVP PLC Hızlı Sayıcılar dokümanını inceleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.