ORANSAL VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 18:30
gönderen uzayerigi
Elimde 04 pt ve 02da modül var ORANSAL VANA KONTROLÜ yapmak istiyorum hangi komutu kullanmam gerekiyor

Re: ORANSAL VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 18:54
gönderen Uğur
PLC içerisinde oransal vana kontrolüne ait komut yoktur, çalışma algoritmasına göre program yazmalısınız.

Re: ORANSAL VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 19:22
gönderen Ciseotomasyon
Oransalı neyde kullanacaksınız

Re: ORANSAL VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 21:26
gönderen uzayerigi
Teşekkürler Uğur bey invertorleri sürmeye yarayan örnek bir uygulama. Varmı peki ondan örnek alarak ondan yolacikarak bir şeyler yapmayı deneyebilirim şimdilik
0 ve 4000 göndererek on off olarak çekiştirebildim vanayı ama
ORANSAL için nasıl bir yol izleniyor konu hakkında hiç bir bilgim yok

Klima santralleri için kullanacağım

Re: ORANSAL VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 21:39
gönderen Ciseotomasyon
Soğutma içinmi kullanacaksınız set sıcaklık gerçek sıcaklık değerlerinin arasındaki farkı kazanç ile çarpıcaksın set 10 derrece gerçek socaklık 30 diyelim 30-10= 20*5=100 ister sclama oluştur ister 100*40= 4000 buda 20 ma olur