herkese hayırlı ramazanlar dtc 1000 den okuduğumuz anlık değeri 28sv2 de karşılaştırmak için ne yapmalıyım
rs485den haberlestiriyorum tempcontrol@1001 adresiydi yanlış hatirlamiyorsam arka plan makrodan mi yapmalıyım
yapmak istediğim özetle ekrandan set edilen değer 180.0 dereceye geldiyse 10 dk sonra çıkış almak veya bir m kontagini cektirmek yardımlarınızı
için şimdiden teşekkürler
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
dtc1000den anlık değeri plcde karşılaştırma
- efekubi
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc1000den anlık değeri plcde karşılaştırma
Zamana bağlı bir işlem gerçekleşeceğinden dolayı karşılaştırma ve sayma işlemini PLC de yapmanız daha basit olacaktır.
({Link2}1@PLC_D0) = ({Link2}2@TEMP_CTRL-1000) makro satırı ile DTC'nin Aktif sıcaklık değerini PLC'nin Data bölgesine taşıyabilirsiniz.
|LD> D0 K180|------------|SET M0| ; karşılaştırma kontağı ile bit adresi set edebilirsiniz.
({Link2}1@PLC_D0) = ({Link2}2@TEMP_CTRL-1000) makro satırı ile DTC'nin Aktif sıcaklık değerini PLC'nin Data bölgesine taşıyabilirsiniz.
|LD> D0 K180|------------|SET M0| ; karşılaştırma kontağı ile bit adresi set edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- efekubi
- Mesajlar: 57
- Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc1000den anlık değeri plcde karşılaştırma
Teşekkür ederim sağolun