1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

M1028 BİTİNİ AKTİFLEŞTİRME,TİMER HASSASİYETİ

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 13:10
gönderen merterol
TİMER DAKİ DEĞERİMİ HASSASİYETLEŞTİRMEK İSTİYORUM. BUNU İÇİN M1028 BİTİNİ AKTİFLEŞTİRİP, T64-T126 TİMER LARIN 10MS HASSİYETLE SAYMASINI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM.
T127 TİMER I NORMALDE 1MS İLE SAYABİLMESİ LAZIMKEN, WPLSOFT 2.41 VERSİYONUNDA NE DENEDİYSEM SİMÜLE EDEMEDİM. VAR MI BİR ÇÖZÜMÜ. Resim
DELTA SS SERİSİ SEÇTİĞİM PLC.

Re: M1028 BİTİNİ AKTİFLEŞTİRME,TİMER HASSASİYETİ

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 13:25
gönderen Turhan
Eski bir versiyon kullanıyorsunuz. WPLSoft güncel versiyonunu kullanınız. Simulator modunda bazı fonksiyonlar geçerli değildir. PLC ye yükleme yaptığınızda gerçek sonucu göreceksiniz.

M1028 Biti OFF ise; T64~T126 aralığı 100ms. çözünürlükte
M1028 Biti ON ise; T64~T126 aralığı 10ms. çözünürlükte olacaktır.

Re: M1028 BİTİNİ AKTİFLEŞTİRME,TİMER HASSASİYETİ

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 15:18
gönderen merterol
çok teşekkür ediyorum, simülasyonla alakalı bir durum o zaman bu. iyi günler dilerim