Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Sayıcı

Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Sayıcı

Mesaj gönderen amasyalı »

SS2 model PLC de X0 input kullanarak 2 adet hızlı sayıcı kullanabilirmiyim. kullanırsam hangilerini kullanabilirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Sayıcı

Mesaj gönderen Uğur »

Hızlı sayıcı sadece 1 adet kullanabilirsiniz. 2 adet kullanmak için X0 a girdiğiniz sinyali X1 ile köprüleyin ve C235-C236 sayıcılarını kullanın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı

Mesaj gönderen amasyalı »

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. DLD DSUP CMP DMUL gibi komutlar hakkında bir döküman varmıdır
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Sayıcı

Mesaj gönderen Uğur »

PLC Komutları bölümünden komut açıklama ve kullanım örneklerine ulaşabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ucan_kus
Mesajlar: 8
Kayıt: 29 May 2018, 13:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı

Mesaj gönderen ucan_kus »

endüktif sensörden gelen sinyali PLC x22 input'a giriş yapsam bu girişden 200 HZ lik sinyal ile örneğin C5 ve C6 Sayıcılarını saydıra bilirmiyim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

200Hz lik bir sensör bilgisini harici IO kartı ile yakalayamazsınız. Bu tip sayma işlemleri için PLC üzerindeki X girişlerini kullanınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ucan_kus
Mesajlar: 8
Kayıt: 29 May 2018, 13:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı

Mesaj gönderen ucan_kus »

NAsıl yapacağımı tam anlayamadım x0 ve x1 mi kullanmam gerekiyor ? eğer elinizde örnek bir döküman var ise paylaşabilirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı

Mesaj gönderen Turhan »

DVP PLC Hızlı Sayıcılar dökümanında gerekli bilgiler verilmiştir. Kullandığınız PLC tipi SV2 serisi ise DVP-SV2 Serisi PLC Hızlı Sayıcı Ayarları Dokümanı nı referans alınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı

Mesaj gönderen amasyalı »

200Hz lik bir sensör bilgisini harici IO kartı ile yakalayamazsınız. Bu tip sayma işlemleri için PLC üzerindeki X girişlerini kullanınız.

merak ettim bu girişlere 25 hz verilse bunlarıdamı saymaz
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Sayıcılar için bazı dijital giriş ler vrdır x0..x7 bunları kullan en sağlıklısı budur dökümanda her sayıcı için girişler bellidir
Automation
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön