1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD SÜRÜCÜ DC FREN

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2022, 10:06
gönderen hsy
Merhaba kolay gelsin.

Bir uygulamada üzerinde çok bir ağırlık olmayan bir milin motor stop konumuna geçtikten sonra 15 saniye boyunca geriye bırakmamasını yani frenlemesini istiyorum. Ve motor kalkarken de geriye kaçmasın istiyorum. 08.02 parametresini kullanıyorum ama verim alamadım. 08 parametrelerinden başka hangileri ile işlem yapmam gerekiyor? Ya da ben 08.02 deki değeri artırmama rağmen başka bir parametreden dolayı mı işlemimi gerçekleştiremiyorum?

İkinci bir sorum ise motorun duruş zamanını değiştirmeme rağmen bir değişiklik olmuyor 01.16 parametresinden başka kontrol etmem gereken yer var mıdır?

Teşekkür ederim.

Re: VFD SÜRÜCÜ DC FREN

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2022, 10:34
gönderen Turhan
Kullandığınız sürücünün tam model kodu nedir?

Re: VFD SÜRÜCÜ DC FREN

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2022, 10:56
gönderen hsy
VFD037E43A

Re: VFD SÜRÜCÜ DC FREN

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2022, 11:19
gönderen Turhan
Sürücü üzerinde 08-00= %40, 08-02:15.0 ve 08-03:5.0Hz değerleri için çalışma tepkisini deneyebilirmisiniz? Bu değerlerde sürücü STOP sinyalinden sonra aktüel çıkış frekansı 5.0Hz'in altına düşütüğünde sürücü motora 15.0 saniye boyunca %40 DC akım uygulayacaktır. Çalışma tepkisine göre bu değerleri deneme yanılma methodu ile değiştirebilirsiniz.

Ayrıca sürücü için hzılanma zaman değeri 01-09 ve yavaşlama zamanı 01-10 parametresi ile tanımlanmaktadır.

.

Re: VFD SÜRÜCÜ DC FREN

Gönderilme zamanı: 07 Mar 2023, 23:05
gönderen firukk
Turhan yazdı: 23 Kas 2022, 11:19 Sürücü üzerinde 08-00= %40, 08-02:15.0 ve 08-03:5.0Hz değerleri için çalışma tepkisini deneyebilirmisiniz? Bu değerlerde sürücü STOP sinyalinden sonra aktüel çıkış frekansı 5.0Hz'in altına düşütüğünde sürücü motora 15.0 saniye boyunca %40 DC akım uygulayacaktır. Çalışma tepkisine göre bu değerleri deneme yanılma methodu ile değiştirebilirsiniz.

Ayrıca sürücü için hzılanma zaman değeri 01-09 ve yavaşlama zamanı 01-10 parametresi ile tanımlanmaktadır.

.
08.01 parametresini 5 saniye ve 08.03 parametresini 0 ayarladığımızı varsayalım. Hertz değerrini 0 ayarladığımız için Start komutu geldiği andan itibaren 5 saniye frenleme yapacak motor ama bu arada motorun ayarlanan rampa süresinde hertz değerini artıracak mı ? Kalkışta sistem nasıl işliyor acaba ?

Re: VFD SÜRÜCÜ DC FREN

Gönderilme zamanı: 08 Mar 2023, 16:17
gönderen Uğur
Evet çıkış frekansı artarken ve motora uygulanacak voltaj ve frekans yükselirken dc fren uygulanmış olur.

Re: VFD SÜRÜCÜ DC FREN

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2024, 12:23
gönderen SerkanC
Merhaba ME-300 ile yapılan bir işte de buna benzer bir uygulamaya ihtiyacımız. Ağırlıktan dolayı motor durduktan sonra geriye doğru kaçıyor. ME-300 için de parametrelerde yardımcı olabilir misiniz? Motor şu an serbest duruş ayarlı.
Kalkış sırasında herhangi bir sorun yok. Sadece stop olduktan sonra 30-40sn kadar motor geriye kaçırmaması isteniyor. Bu şekilde uygulama yapılabiliyorsa bunun bir maksimum süresi var mı? 30-40 değilde 10dk. bu işlem yapılsa herhangi bir sorun olur mu?

Re: VFD SÜRÜCÜ DC FREN

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2024, 14:33
gönderen Uğur
ME sürücü için parametreler aşağıdaki gibidir. Süre max 60 sn ile sınırlıdır.