1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Özel Modül Kullanımı

Gönderilme zamanı: 30 May 2018, 08:16
gönderen Filkar
Özel modüllerin kullanımındaki kurallar nedir
Mesela bir sıcaklık modülü DVP04PT-S bir DVP06XA-S2 analog modülü iki tane DVP04AD-S2 analog modülü bir DVP08SN11T digital modülü ve DVP12SA211T PLC kullanacağım. Sıralamasındaki kurallar ve sol sağ olmasındaki kurallar nedir

Re: Özel Modül Kullanımı

Gönderilme zamanı: 30 May 2018, 08:55
gönderen Turhan
Merhaba,

Özel bir durum yok ise Analog modüllerin PLC ye yakın olması tavsiye edilir.

Re: Özel Modül Kullanımı

Gönderilme zamanı: 30 May 2018, 09:09
gönderen Filkar
Turhan bey analoglar arası bir sıralama kuralı varmı
birde analogdan sonra eklediğim ilk dijital modül kesinlikle 20x 20y ile mi başlıyor

Re: Özel Modül Kullanımı

Gönderilme zamanı: 30 May 2018, 09:15
gönderen Uğur
Analog modüllerde sıralama yoktur. İlk dijital modül nerede olursa olsun X20-Y20 olarak başlar.