1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Dvp 04 tc-s modbus ile okuma
Gönderilme zamanı: 31 May 2018, 22:29
gönderen Nonc
Kolay gelsin. 04 tc -s modul unu uzak mesafeden rs 485 ile modbus uzerinden okumak istiyorum.hangi recister lari okumaliyim ve manuelinde verilen adres olarak belirtilen H4096 olarak verilen degeri nasil dönusturyoruz .
Re: Dvp 04 tc-s modbus ile okuma
Gönderilme zamanı: 01 Haz 2018, 09:04
gönderen Turhan
Merhaba,
Aşağıdaki gösterildiği gibi 4 kanalın Santigrat cinsinden ağırlık değeri için H409C, H409D, H409E, H409F adreslerini okumalısınız.
04tc_s.png
Re: Dvp 04 tc-s modbus ile okuma
Gönderilme zamanı: 01 Haz 2018, 22:38
gönderen Nonc
Turhan bey kolay gelsin.programi olusturdum ama yok okuyamadim.nerde sorun bir bakarmisjniz.
Re: Dvp 04 tc-s modbus ile okuma
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 10:14
gönderen Turhan
DVP04TC-S modülü için default Haberleşme protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1 dir.
Kullandığınız modbus komutu hatalıdır. Ayrıca bir önceki mesajımda belirttiğim H409C, H409D, H409E, H409F adresleri de komut içerisinde kullanılmamış. H40A8 adresi ise DVP04TC-S modülü için belirtilmemiş bir adrestir.
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu ve
DVP04TC-S Kullanma Klavuzu nu referans alarak MODRW komutu için doğru dizilimi ve Dokumandaki doğru adresleri referans alınız.