Haberleşme problemi

Mesaj gönderen mck »

Merhabalar,
DVP-14SS2 kullanıyorum. daha önce program atmama rağmen su an haberleşme sorunu yaşıyorum. bu konuda yardıma ihtiyacım var.
Adsız.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme problemi

Mesaj gönderen Uğur »

Alt barda PLC istasyonu 12 olarak seçili gmrünüyor. İstasyon adresi hatası olabilir. Siz Seçenekler / Haberleşme Ayarı penceresinden istasyon adresini "0" seçerek bağlanmayı deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mck
Mesajlar: 14
Kayıt: 31 May 2018, 22:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme problemi

Mesaj gönderen mck »

Tesekkurler Uğur bey. sorun çözüldü...