1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dplsy komutu

Gönderilme zamanı: 03 Haz 2018, 21:58
gönderen tolga.onder
Merhaba,

Aşağıdaki ladder diagramda m1 kontağıyla kullandığım pulse komutu arada bir, parametre olarak verdiğim pals adetini tamamlamadan duruyor. sorun ne olabilir ?

Re: dplsy komutu

Gönderilme zamanı: 03 Haz 2018, 22:04
gönderen Uğur
Aşağıdaki şekildeki gibi kullanın.
(Mobil olduğum için anca bu kadar çizebildim!)

Re: dplsy komutu

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 09:52
gönderen tolga.onder
Uğur Bey ilk olarak ilginize teşekkür ederim,

Tavsiye ettiğiniz şekilde değişikliği yaptım fakat yine kafasına göre istenilen palsı tamamlamadan duruyor. Burada M1030 u yükselen kenar kullanmamızın ve M1 kontağına bağlamamızın mantığı nedir ?

Re: dplsy komutu

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 10:00
gönderen Uğur
M1030 gibi pozisyon tamamlandı bitleri pulse çıkışı aktif iken OFF pulse çıkışı pasif iken ON konumdadır. Yani komut çalışmıyorken sürekli aktif olduğu için programda süreç tamamlanmış gibi davranmasına neden olabilir. Bu sebepten bu bitleri komut aktif şartına paralel kullanmak momut tamamlandıktan sonra on oldu durumunu algılamak için önemlidir. Komutun pozisyon değerinden önce çıkış vermesi durumunu pulse gösterge registeri üzerinden takip ederek tespit etmeye çalışın. Komut ön şartı olan M1 in programda kesilmesi de M1030 bitinin çıkış vermesine neden olacaktır. Durumu en iyi şu kadar pulse gönderdim ama bu kadar gitti şeklinde pulse göstergesinden izleyerek bakın. Birde programın geri kalanından etkilenen bir durum olmasına karşın sadece komutun olduğu bir bir test program ile de deneyebilirsiniz.

Re: dplsy komutu

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 09:37
gönderen tolga.onder
pals gösterge registerin dan takip ettiğimde de istediğim kadar pals çıkışı vermediğini görebiliyorum. programın tamamı verdiğimden ibaret. Çözemedim gitti.

Re: dplsy komutu

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 10:07
gönderen Uğur
PLC'yi fabrika değerine alın (Haberleşme / PLC Hafızası Formatla) ardından aşağıdaki satırı PLC içerisine yazarak aynı testi gerçekleştirin.

Re: dplsy komutu

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2018, 22:05
gönderen tolga.onder
Verdiğiniz lader diyagram gayet güzel çalışıyor, problem yok.