1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dop panel değer artır değer azalt

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 10:43
gönderen Doğan
Merhabalar
Delta panel ile Delta sürücüyü 485 uzerinden Delta kontroller Ascıı modda haberleşerek sürücüye sayisal değer gir butonu ile frekans yazma islemi yapıyorum sormak istediğim bu işleme ilâve olarak değer artır ve değer azalt butonlarını ilave etmek ıstiyorum.
Sanırım bu işlem mocro yardımı ile yapılabilir?
Bu konuda yardımcı olurmusunuz?

Re: Dop panel değer artır değer azalt

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 10:45
gönderen Turhan
Merhaba,

Doğrudan Değer arttır ve Değer azalt butonlarını kullanarak yazma adreslerini Sayısal değer gir elementiniz ile ortak bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

Re: Dop panel değer artır değer azalt

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 00:06
gönderen Doğan
Merhabalar
Aslında soruyu eksik sormuşum sistemde iki adet sürücü var ben bir adet değer artır ve değer azalt butonu ile iki sürücünün hızını aynı anda artırıp ve azaltmak istiyorum buda sanırım mocro yardımıyla olabilir
Bu konuyla ilgili yardımcı olursanız seviniriz.

Re: Dop panel değer artır değer azalt

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 09:05
gönderen Turhan
Herhangi bir butonun ON Makro satırına aşağıdaki gibi toplama komutu ile değeri sabit bir birim ile arttırıp azaltabilirsiniz.

Butonun ON makrosu PLC yükselen kenar kontağı gibi davranacaktır yani butonun her tetiklenmesi ile makro satırları bir defa işlenecektir. Karşılaştırma makro komutları ile değer arttırma ve azaltma için alt ve üst limitleri tanımlayabilirsiniz.

inverter_2001.png

Re: Dop panel değer artır değer azalt

Gönderilme zamanı: 24 Ara 2018, 14:15
gönderen Tuarek77
Değer artırma ve azaltmadaki limiti ana grup menüsündeki limit seçeneğinden ayarlayamazmıyız?yoksa makro yazmak zorundamıyız?

Re: Dop panel değer artır değer azalt

Gönderilme zamanı: 24 Ara 2018, 16:00
gönderen Uğur
Değer Arttır ve Azalt butonu özelliklerindeki ayar ile de gerçekleştirmeniz mümkündür.