Analog Karşılaştırma
Uğur bey okuduğumuz analog veriyi sürekli 1 çevrim öncesiyle nasıl karşılaştırabilirim
mesele analog 4-20mA okumada 1 çevrimde 1mA dan fazla arttıysa yada 3 çevrimde 1mA azaldıysa gibi bir işlem yapmak istiyorum
mesele analog 4-20mA okumada 1 çevrimde 1mA dan fazla arttıysa yada 3 çevrimde 1mA azaldıysa gibi bir işlem yapmak istiyorum
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog Karşılaştırma
Öncelikle çevrim zamanınızı belirleyen bir timer kurun ve bu timer sürekli saysın. Her süre aşımında aktif değeri register içerisine atarken bir önceki değeri buffer registere kaydırsın. Sonrasında bu iki registerı karşılaştırarak sonuca ulaşabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Filkar
- Mesajlar: 54
- Kayıt: 16 Mar 2018, 08:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog Karşılaştırma
Uğur bey ben 1ms tmr kullanırsam
PLC o hızda analog okuma yapamıyor bildiğim kadarıyla
o yüzden program hatalı mı olur
programın çevrim süresine müdahele etmek istemiyorum
mesela 3.2 işe bunu üste tamamlamam lazım bildiğim kadarıyla en az 4 olması gerek ?
PLC o hızda analog okuma yapamıyor bildiğim kadarıyla
o yüzden program hatalı mı olur
programın çevrim süresine müdahele etmek istemiyorum
mesela 3.2 işe bunu üste tamamlamam lazım bildiğim kadarıyla en az 4 olması gerek ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog Karşılaştırma
PLC tarama zamanı program alt barda görünmektedir. Bu değerin altında bir zamanda iş yaptırmaya çalışmanın bir anlamı olmayacaktır. Uygun timer değeri ile bu işi yaptırabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Filkar
- Mesajlar: 54
- Kayıt: 16 Mar 2018, 08:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog Karşılaştırma
Mesela suan 5.2 olarak görünüyor bende en az 6ms bir bir tmr kullanmam lazım anladığım kadarıyla.
Bu 5.2ms ve 6 ms zamanlarda 1 çevrimi kaçıracağım döngüler oluyor .bu yüzden tarama zamanını tmr ile eşleştirmem yeterli mi
Bu 5.2ms ve 6 ms zamanlarda 1 çevrimi kaçıracağım döngüler oluyor .bu yüzden tarama zamanını tmr ile eşleştirmem yeterli mi
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog Karşılaştırma
Zaman değerlerinde testini yapın. Burada birde analog cevap zamanı var onuda gözleyin bence.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Filkar
- Mesajlar: 54
- Kayıt: 16 Mar 2018, 08:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog Karşılaştırma
iyi günler

burada nasıl bir derleme hatası var anlayamadım bir bakabilirmisiniz

burada nasıl bir derleme hatası var anlayamadım bir bakabilirmisiniz
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog Karşılaştırma
Kullandığınız kontakların dizilimi Ladder programlamanın mantığına aykırıdır. Seri ve Paralel kontakların dizilimi komut satırının üzerine değil altına doğru dallanmalıdır.