plc haberleşme hızı

Kullanıcı avatarı
teknisyen ati
Mesajlar: 44
Kayıt: 04 Nis 2018, 15:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

plc haberleşme hızı

Mesaj gönderen teknisyen ati »

Merhabalar kolay gelsin.
DVP-14SS2 Plc ye ayar kodundan bulduğum haberleşme hızını D1120 yazıp M1120 yi set ettim DOP panelede aynı haberleşme hızını yazıp Plc ve DOP panele yükleme yapınca
panel com3 comminication 3 hatası verdi değerleri tekrer 9600 yaptım ancak hala aynı hatayı veriyor.
Yardımlarınızı bekliyorum
En son teknisyen ati tarafından 05 Haz 2018, 18:11 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
teknisyen ati
Mesajlar: 44
Kayıt: 04 Nis 2018, 15:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc haberleşme hızı

Mesaj gönderen teknisyen ati »

Merhabalar
9600 baud rateye dönebildim Ancak 19200 ve 38400 baudrate hala aynı problemi oluşturuyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc haberleşme hızı

Mesaj gönderen Uğur »

Hız değişiminde D1120 içerisine yazdığınız hex kod nedir? Uygun hız değerinde protokolün 9600 7 Even 1 şeklinde seçiliyken hesaplattığınız değer olduğuna emin olun. Port ayarının ve hex kodun üretilmesinin açıklandığı başlık aşağıdaki linktedir.

PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
teknisyen ati
Mesajlar: 44
Kayıt: 04 Nis 2018, 15:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc haberleşme hızı

Mesaj gönderen teknisyen ati »

merhabalar
ayarlar bu şekilde
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc haberleşme hızı

Mesaj gönderen Uğur »

HMI ayarlarındaki "Zaman" değerini 50 den 500 e çıkarın. Bu süre çok kısa bir değer.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
teknisyen ati
Mesajlar: 44
Kayıt: 04 Nis 2018, 15:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc haberleşme hızı

Mesaj gönderen teknisyen ati »

Merhabalar
50 yi 500 yapınca datalar geç gidiyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc haberleşme hızı

Mesaj gönderen Uğur »

O zaman aşırı gürültü ortamda kablolamaya özen gösterin topraklama yapın. Sorunun kaynağı gürültü olmalı.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
teknisyen ati
Mesajlar: 44
Kayıt: 04 Nis 2018, 15:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc haberleşme hızı

Mesaj gönderen teknisyen ati »

Merhabalar
9600 baudratede 50 yapınca biraz hızlanıyor.
19200 de hala haberleşme yok dop commination 3 hatası veriyor sürekli zaman 500 veya başka birdeğer olsada farketmiyor
Kullanıcı avatarı
teknisyen ati
Mesajlar: 44
Kayıt: 04 Nis 2018, 15:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc haberleşme hızı

Mesaj gönderen teknisyen ati »

Deneme aşamasında oldugundan sistemin tamamını ofis te 100*70 cm masada test ediyorum( yani kablolama en minumum mesafede)
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc haberleşme hızı

Mesaj gönderen Uğur »

Zaman değeri timeout süresidir. Sorgu gönderilir ve zaman değeri kadar süre içerisinde cevap alamazsa yada cevap gelemezse sistem 3 tekrar sonrası haberleşme hatası verir. Siz 500 ayarladığınız zaman sorgu 500 ms gelmiyor ve tekrara geçiyorsa hatta gürültü çok etkili ki haberleşmeyi bozuyor ve ara ara zaman aşımına gitmesine neden oluyor. 50 değeri bir otomasyon sisteminde zaman aşımı olarak tanımlanacak uygun değer değildir. 200-300 ms en azından tanımlanmalıdır. Sizin 50 yapmanız haberleşmeyi hızlandırmasının nedeni 3 tekrar adedinde 3x50=150 ms hata beklemesi yapar ama 500 ayarlı bir sistemde 3x500= 1500 ms hata beklemesi yapar ve bu süre yavaşlamaya neden olan zamandır. Ama sorun 50 veya 500 ayarlanması değildir, sizin gürültünün kaynağını bularak bastırma yolunda önlemler almanızdır. Burada donanımsal sorunlarıda göz ardı etmemeniz gerekmektir. Haberleşme porlarından biri veya ikisinde bir sorun varsada verinin bozulmasına o neden olacaktır.

(NOT: PLC ile haberleşiyorsanız PLC'yi stop moda alarak test edin, programda RS485 portundan master olmaya dönük komut yapılanması varsa veri çakışmasına neden olacaktır.)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye