Merhabalar
DVP14SS211T plcde X0 inputuna endüktif sensörden sinyal verdik.aynı zamanda C236 sayıcısı için Xo ile X1 inputunu birleştirdik. bir sorunumuz vat bir türlü sıhhatli kalibrasyon tutturamadık.
sensörden gelen sinyal maksimım 25 Hz dir.
100 cm 1445 sinyal girişi olmaktatır. çarpan değeri 0,069 dur
DMOLR komutu kullanılmıştır. 7 cm yazıyorsunuz bazen 5 cm bazen 10 cm oluyor yüksek hızlı sayıcı olduğu içinmi hata düşük hız girdiğindemi hata yapıyor anlayamadık
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

Sorun pulse karşılık gördüğünüz mm değerimi hatalı yoksa kesme işlemi yapıyorsunuzda hatalı kesimmi oluyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı ayarları

Mesaj gönderen amasyalı »

Hatalı kesim oluyor
bir defa 5 cm iniyor bir defa 7 cm iniyor. endüktif sensör her tırnağı gördüğünden eminiz. indirmeyi yavaşlatıp sensörün yanıp söndüğünü görüyoruz. kalınlık ayarındada aynı sorun var
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle kesim boyunun pulse karşılığını kontrol edin. Bu değer değişkenlik gösteriyor ise hıza göre sensör yüksek hızlarda tepki vermiyor olabilir. Sensor aktivasyon zamanı yüksek olabilir buda hatalı okumaya neden oluyordur. Yoksa PLC girişi 10 khz gibi yüksek bant genişliğine sahiptir. Düşük hızlarda hata azalıyor ise bu bahsettiğim durumdan kaynaklanabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı ayarları

Mesaj gönderen amasyalı »

Carpan değerini 1 yapıp yukarı aşağı 100 cm kaldırnca 2260 sayıyor. fakat anlaşılmayan bir durum var 3 adey sayıcı tek indüktif sensörden kumanda alıyor 3 sayıcı aynı değeri göstermesi gerekirken birbirleri arasında 100 cmde 20 ile 30 sayı farkı oluşuyor. nedenini bilmiyorum
Not: karşılaştırma komutuda çalışmıyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.