delta c2000 açık çevrim tork kontrol hakkında yardım

Gönderilme zamanı: 12 Haz 2018, 11:41
gönderen fatih523
merhaba
delta c2000 serisi sürücü ile 2 yönlü açık çevrim tork kontrolü yapmak istiyorum örneğin a yönüne %20 tork değeri ile b yönüne ise %30 tork ile dönmesini istiyorum bunun için uygulama örneği ve parametreleri nelerdir acaba

Re: delta c2000 açık çevrim tork kontrol hakkında yardım

Gönderilme zamanı: 12 Haz 2018, 11:56
gönderen Turhan
C2000 Tork çalışma modu için kapalı çevrim çalışmasını tavsiye etmekteyiz.

Re: delta c2000 açık çevrim tork kontrol hakkında yardım

Gönderilme zamanı: 12 Haz 2018, 12:02
gönderen Uğur
Açık çevrim denemek için aşağıdaki parametre listesini referans alabilirsiniz. Öncesinde tuning işlemlerini hız modunda iken yaptırın. Yinede düşük hız bölgelerinde kararsız tork kontrol ile karşılaşabilirsiniz. KArarlı bir tork kontrol için kapalı çevrimi tercih etmelisiniz.

00-10: 2
00-11: 2 veya 5
00-13: 2
00-16: 1
11-33: 1 (Tork keypad’ten değiştirilecek ise)
11-34: Tork %
11-36: 0 (Hız keypad’ten değiştirikecek ise)
11-37: Hız ileri % cinsinen değeri
11-38: Hız geri % cinsinen değeri

Re: delta c2000 açık çevrim tork kontrol hakkında yardım

Gönderilme zamanı: 12 Haz 2018, 12:08
gönderen fatih523
teşekkür ediyorum bilgilendirme için daha önce kapalı çevrim için modül ile birlikte alıp kullandım sarım uygulamasında tek yönde yapmıştım yine yardımlarınız ile şimdi basit hassasiyet istemeyen bir uygulama olduğu için açık çevrim deneyeceğim. teşekkürler form un açılması ayrıca çok güzel bir nokta oldu ...deltanın güncel fiyat listesini halen merakla bekliyorum gezer ayakkabı olarak :)

Re: delta c2000 açık çevrim tork kontrol hakkında yardım

Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 17:48
gönderen bektas5050
Uğur yazdı: 12 Haz 2018, 12:02 Açık çevrim denemek için aşağıdaki parametre listesini referans alabilirsiniz. Öncesinde tuning işlemlerini hız modunda iken yaptırın. Yinede düşük hız bölgelerinde kararsız tork kontrol ile karşılaşabilirsiniz. KArarlı bir tork kontrol için kapalı çevrimi tercih etmelisiniz.

00-10: 2
00-11: 2 veya 5
00-13: 2
00-16: 1
11-33: 1 (Tork keypad’ten değiştirilecek ise)
11-34: Tork %
11-36: 0 (Hız keypad’ten değiştirikecek ise)
11-37: Hız ileri % cinsinen değeri
11-38: Hız geri % cinsinen değeri
Bu uygulamanın aynısını yapmak istedim ama beceremedim atladığım bişeyler var sanırım tork ve hız referansını iki farkli analog kullanarak nasıl yapabilirim ?

Re: delta c2000 açık çevrim tork kontrol hakkında yardım

Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 17:57
gönderen Turhan
11-33: 2 [Tork Komutu Kaynağı 2: Analog giris (Pr.03-00)]
11-36: 2 [Hız Limiti Seçimi 2: Pr.00-20 (Master FrekansKomutu Kaynağı) ile ayarlanır.]
00-20: 2 [Ana frekans komutukaynağı (AUTO)Harici analog giris(Pr.03-00)]

olarak seçmelisiniz.Sürücü üzerinde hangi analog girişleri Tork ve Hız (AVI/ACI 0-10V/4-20mA) referansları olarak ayarlayacaksanız daha detaylı parametre listesi verebilirim?

Re: delta c2000 açık çevrim tork kontrol hakkında yardım

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2020, 10:28
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba c2000 inverterde harici terminaller ile açık çevrim tork kontrol yapmak istiyorum hattın hızını invertere analog girip ve potansiyometre ile tork yapmak parametreleri ayrıntılı paylaşabilirmisiniz