2. sayfa (Toplam 4 sayfa)

Re: Hmı Alarm Programı

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 12:28
gönderen pelezinho07
valla dediğinizi aynen yaptım uğur hocam.reset adresi $10,kontrol butonu adresi $10.0 yaptım.lakin bu macrolarla kontrol butonuna diğer girişlerden veri gelmiyor ve durumu hep sıfırda kalıyo.

Re: Hmı Alarm Programı

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 13:38
gönderen Uğur
19. satırdaki END satırını silerek en sona ekleyin. END demek macro satır sonu demektir ve altını işlemeyecektir.

Re: Hmı Alarm Programı

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 14:20
gönderen pelezinho07
uğur hocam emekleriniz için teşekkürler.halledebildik sonunda.hocam ayrıca birşeyi daha danışmak istiyorum.alarm olarak ayarladığımız KONTROL butonu set olduğunda buzzer verilemiyor mu panelde?panelimin modeli B03E211

Re: Hmı Alarm Programı

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 14:26
gönderen Uğur
Buzzer biti yok fakat aktif pasif olayını deneyebiliriz. Ekteki programı HMI içerisine yükleyerek butona basıp test edebilirsiniz. Sonuç pozitif ise sizin programınıza uygulayabiliriz.

Re: Hmı Alarm Programı

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 14:32
gönderen pelezinho07
uğur hocam örnek programı yükledim buzzer sesi alabiliyoruz.bunu programımıza nasıl kurgulayabiliriz?

Re: Hmı Alarm Programı

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 14:36
gönderen Uğur
Programınızda Seçenekler / Yapılandırma / Kontrol Blok içerisinde aşağıdaki resimdeki ayarlama yaparak macrolarınız içerisinde alarm çalmasını istediğiniz anda $100.2 yi BITON, susturmak istediğiniz anda BITOFF yaptırarak buzzer çaldırabilir susturabilirsiniz.

Re: Hmı Alarm Programı

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 14:43
gönderen pelezinho07
peki kendi programımızda bu genel kontrol durumunu KONTROL butonumuza atayamıyor muyuz?burada KONTROL butonunun adresini $10.0 yapmıştık.ben buzzer uyarısını bu butondan bekliyorum normalde.

Re: Hmı Alarm Programı

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 14:48
gönderen Uğur
END satırının üzerine aşağıdaki macroyu ekleyin.

Kod: Tümünü seç

IF $10.0 == ON
BITON $100.2
ELSE
BITOFF $100.2
ENDIF

Re: Hmı Alarm Programı

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 15:04
gönderen pelezinho07
dediğiniz makroları ekledim ayrıca kontrol durumunda $100 adresin buzzer butonu koydum fakat KONTROL butonu set durumundayken ses alamıyorum.yanlışlık nerede acaba?

Re: Hmı Alarm Programı

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 15:06
gönderen Uğur
Kontrol blok ayarı aşağıdaki şekildeki gibi olmalıdır. Var olan sisteme ilave sadece bunlardır daha fazla değişiklik yapılmayacaktır.

http://destek.delta-turkey.com/viewtopi ... t=10#p4018