Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 16:09
gönderen Uğur
Resimde gösterilen şekilde adres +40001 modbus adresi olmakta. Bu durumda 3914 adresi 403915 adresine karşılık geliyor ve cevap alıyor olmalısınız. Ama aldığınız hata adres hatası.

Aşağıdaki resimdeki 10 adedi 1 yaptığınız zaman cevap alıyormusunuz?

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 16:43
gönderen arifsamisahin
Delta Teknik Destek ekibini aradim, sagolsun yardimci oldular ve sorunu cozebildik,
Asil sorun Schneider PM1200 ve benzeri bazi cihazlarin MODBUS protokolunu desteklemesine ragmen tekli adres okuyamiyor olmalari,
biz HMI'den Schneider cihazina tek bir adres isteginde bulundugumuz icin Scheneider cihazi yanlis okuma adresi mesajini gonderiyor.
HMI cihazinda ise bunu COMMUNICATION ERROR 7 gosteriyor

Tesekkurler

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 16:56
gönderen arifsamisahin
Uğur yazdı: 21 May 2019, 16:09 Resimde gösterilen şekilde adres +40001 modbus adresi olmakta. Bu durumda 3914 adresi 403915 adresine karşılık geliyor ve cevap alıyor olmalısınız. Ama aldığınız hata adres hatası.

Aşağıdaki resimdeki 10 adedi 1 yaptığınız zaman cevap alıyormusunuz?
Ugur bey, bu kisim dogru imis, sikinti bizim Schneider cihazinin tekli adres sorgularina cevap vermiyor olmasiymis,
Yardiminiz icin cok tesekkurler