3. sayfa (Toplam 3 sayfa)

Re: Alarm

Gönderilme zamanı: 14 Eki 2019, 09:20
gönderen Turhan
Sürücülerden yalnızca Alarm durumları okunacak ise HMI ve servo sürücüleri doğrudan RS-485 portundan haberleştirmek daha pratik olacaktır. Haberleşme ve Okuma adresine ait ayarlar aşağıdaki gibi örneklenebilir.

HMI_Haberlesme.jpg
HMI_Haberlesme_2.jpg

Re: Alarm

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2020, 22:56
gönderen mustafa_01980
Merhaba;
Elimde DVP14 PLC var ve Dop-B 10 ekranda alarm oluşturuyorum. Standart olarak PLC de bugüne kadar arıza ile ilgili bitleri M0 'dan arka arkaya sıralayıp, "MOV K4M0 D20" ile kopyalıyor ve HMI alarm ayarında D20 seçip sorunsuz kullanıyordum. Ancak son projemde 16 dan fazla alarm olunca bunu beceremedim. Ne yapmalıyım?

Re: Alarm

Gönderilme zamanı: 02 Kas 2020, 09:39
gönderen Turhan
Merhaba,

|DMOV K8M0 D200| komutu ile ardışık 32 Bit adresi kullanabilirsiniz daha fazla bit adrese ihtiyacınız var ise |MOV K4M32 D202| veya |DMOV K8M32 D202| şeklinde devam edebilirsiniz.

Re: Alarm

Gönderilme zamanı: 02 Kas 2020, 12:44
gönderen mustafa_01980
Ben MOV K4M0 D20 ve MOV K4M15 D21 şeklinde deneme yaptığımda da netice alamamıştım. Data kayıt uzunluğu Max 10 du. Onu da arttırdım ama makine başında olmadığım için şu an deneyemiyorum. Yukarıdaki yazma metodunun DMOV eşdeğeri olduğunu düşünüyorum. HMI tarafında zaten yapılacak bir ayar kalmadı. 25 alarm listemde var ve D20 seçili. Double word olarak bir ayar göremedim. 16. alarmdan sonra D21 e bakacağını varsayıyorum. Makine başına gidince tekrar deneyeceğim.
Teşekkürler.