1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

enkoder

Gönderilme zamanı: 18 Haz 2018, 09:36
gönderen efor0619
Merhabalar

enkoder uygulaması ile ilgili verdiğiniz dökümanda anlayamadığım birkaç şey var,

DCNT c251 K999999999 komutunu kullandığımda enkoderi sağa da çevirsem ileri sayıyor, sola da çevirsem ileri sayıyor. bu konu hakkında bir bilgiye rastlamadım.
bir diğeri bu k999999999 tam olarak ne işe yarıyor ?

kolay gelsin

Re: enkoder

Gönderilme zamanı: 18 Haz 2018, 09:42
gönderen Uğur
C251 A/B faz sayıcıdır bu şekilde belirtilir. A/B faz sayıcılar ileri yönde artar geri yönde azalır.
k999999999 olarak gösterilen değer temsili değer olup C251 sayıcısının kontağı olan "C251" bitinin aktif olacağı set değeridir. K100 yazarsanız sayıcı değeri "100" değerine ulaşınca aktif olur. D500 yazarsanız D500 içerisine girdiğiniz değere ulaşınca C251 (kontağı) biti aktif olur.

Re: enkoder

Gönderilme zamanı: 18 Haz 2018, 10:03
gönderen efor0619
cevap için teşekkürler.