1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

İnverter çıkış akımı

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2025, 11:48
gönderen amasyalı
İnverter çıkış akımında HD ve SHD değerleri var bunların anlamı nedir. seçim yapılırken hangisi göz önüne alınmalıdır.

Re: İnverter çıkış akımı

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2025, 14:05
gönderen İslam
Merhaba,

HD(HeavyDuty) yani Ağır Şart modudur ve yüklenme kapasitesi: : 1 dakika %150 In (5 dakikada), 3 saniye %180 In (30 saniyede)
SHD(SuperHeavyDuty) yani Süper Ağır Şart modudur ve yüklenme kapasitesi : 1 dakika %150 In (5 dakikada), 3 saniye %200 In (30 saniyede)

Re: İnverter çıkış akımı

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2025, 17:58
gönderen amasyalı
11 kw toz emme aspiratörü (bir depodan emip diğer depoya basan) ve 11 kw kompresör motoru için hangi modeli tercihe etmeliyiz akımlardan dolayı kararsız kaldık

Re: İnverter çıkış akımı

Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2025, 09:09
gönderen İslam
Sürücü tercih ederken kw'ya göre değil de motorun çalışma akımı,pik akımı gibi verileri göz önünde bulundurarak ürün tercih etmek en doğrusudur.

Re: İnverter çıkış akımı

Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2025, 12:36
gönderen amasyalı
sormak istediğim soru kelime düşüklüğünden anlaşılmamış 15 kw sürücüde 32 Ve 24 A görünüyor burada akım olarak hangisini baz alacağız

Re: İnverter çıkış akımı

Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2025, 14:58
gönderen İslam
İlk sorduğunuz soru olan HD ve SHD değerleri sürücüde bir parametre ile seçilebilir. Hangi modu seçerseniz onun akımı geçerli olacaktır.