VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2018, 09:36
gönderen alpcanagaya
Merhaba;
VFD-E serisi AC Motor Sürücü ile SS2 PLC RS-485 ile bağladım ancak haberleştirmesinde sorunlar yaşıyorum.
PLC'den veri gönderiyorum ama göndermeyi başarıyla sağlayıp sağlamadığını nasıl kontrol edeceğim?(program şu anda bir kerelik frekans yolluyor alırsa alır alamazsa en son değerde kalıyor. Run komutlarında sürekli veri yolluyor.
Bu işlemlerin böyle riskli olacağının farkında olduğum için geri dönüş bilgiside alan bir program yazmak istiyorum. Bu konuda bana bir örnek gönderebilirmisiniz?
Frekans Gönderme
İleri Yönde Hareket
Geri Yönde Hareket
Run Komutu Gönderme
Stop Komutu Gönderme
Alarm Okuma
işlemlerini yapmam gerekiyor.
Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2018, 10:37
gönderen Turhan
Merhaba,
VFD-E seris sürücüye ait modbus adresleri ektedir. Sürücü komut kaynağı için H2000 adresini kullanmalısnız (K18:İleri yönde start, K34:Geri yönde start, K1:Stop).
H2001 Frekans komut adresine yazdığınız komut değerini H2102 adresinden geri okuyabilir veya veri yazdığınız adresten tekrar okuma yaparak komutun sürücüye yazıldı bilgisini temin edebilirsiniz.
Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2018, 17:03
gönderen Uğur
Sürücü Parametreleri
02.00 - 3 (RS-485 haberleşme.)
02.01 - 3 (RS-485 haberleşme.)
09:00 - 1 (İstasyon numarası)
09:01 - 1 (9600)
09:04 - 1 (7,E,1)
H2000 adresine
k18 yazarsak: İleri Run
k34 yazarsak: Geri Run
k1 yazarsak: Stop bilgisi vermiş oluruz.
Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2018, 21:28
gönderen alpcanagaya
Gönderdiğiniz programda alarm kayıtlarını okumaya çalışmışsınız yada gerçektende geriye frekans datasını okumaya çalışmışsınız.
size alarm datasını okumak istediğimi söylemiştim.
h2102 frekans ama ben alarm datası okumak istedim ve o adresi değiştirip 2100 yaptım bir hata yapmadığımı söyleyin lütfen

Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2018, 22:04
gönderen Uğur
2102 yazılan frekansı okuma datasıdır. Buradan değer olarak yazdığınız frekansı alıyorsanız adresi 2100 olarak güncellerseniz hata kodu alacaksınız.
Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme
Gönderilme zamanı: 03 Haz 2020, 17:58
gönderen alikara
Üstadım örnek programı yaptım lakin sürücü tarafında 9.01 parametresini END'lediğimde err hata veriyor. bu parametrelerden sadece sürücü id no girebiliyorum diğer baudrate vs. ayarları error veriyor sebebi nedir?
Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2020, 09:34
gönderen Uğur
Sürücü STOP modda ve PLC0 da iken test edermisin.
Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme
Gönderilme zamanı: 08 Haz 2020, 16:58
gönderen alikara
Teşekkür ederim, PLC0'da parametreleri değiştirebildim.