VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2018, 09:22
gönderen izzettin
İyi günler, bir konveyör projesinde 1.5kW motor ve sürücü kulladık, Start verdiğimizde motor konveröyü çeviremiyor, el ile konveyöre küçük bir destek verdiğimizde konveyör sorunsuz dönmeye başlıyor. Bu sorunu aşmak için sürücüde bir parametre değişikliği yapılabilir mi ?
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2018, 09:34
gönderen Uğur
Öncelikli olarak 07.02 parametresini "5.0" yaparak deneyin. Sonuca göre farklı işlemler önerebilirim.
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 09:07
gönderen izzettin
Uğur yazdı: 16 Kas 2018, 09:34
Öncelikli olarak 07.02 parametresini "5.0" yaparak deneyin. Sonuca göre farklı işlemler önerebilirim.
Evet dediğiniz gibi yaptım yüksek Herz de işe yaradı fakat 10 Hz de kurtarmadı tork. Galiba Herzi düşürdükçe tork de düşüyor bunun için yapabileceğimiz bir çözüm var mı ? Aksi halde redüktörü değiştireceğiz.
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 09:12
gönderen Uğur
Önce 01-04 ardından 01-06 parametrelerini 50.0 ayarlayarak deneyin.
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 09:42
gönderen izzettin
Uğur yazdı: 23 Kas 2018, 09:12
Önce 01-04 ardından 01-06 parametrelerini 50.0 ayarlayarak deneyin.
Konveyörler başka şehirde olduğu için haftaya deneyebileceğim. isterseniz siz bana değiştirebileceğim tüm parametrelerin verin. çalışmaz ise redüktörü değiştireyim.
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 09:47
gönderen Uğur
Sistem başındayken Destek Telefon Hattından bizlere ulaşırsanız çalışma sonucuna göre yardımcı olmaya çalışırız.
İletişim
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 09:51
gönderen izzettin
Uğur yazdı: 23 Kas 2018, 09:47
Sistem başındayken Destek Telefon Hattından bizlere ulaşırsanız çalışma sonucuna göre yardımcı olmaya çalışırız.
İletişim
Peki teşekkür ederim
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2020, 08:24
gönderen revolution
İyi Günler benimde aynı sorunum var. Elimde Vfd-el 2,2kW serisi inverter ve 2,2 kW 3000 devir/dk motor bulunmaktadır.
Benim istediğim motoru 1400 devir/dk ayarlamak, İnverter herz ile ayarlama ile bunu yapabiliyorum.
İnverter Herz düşünce haliyle Tork dda düşüyor.
Sorum su şekilde Devir düşecek ama Tork azalmasın bunu nasıl çözebilirim.
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2020, 09:16
gönderen Turhan
Merhaba,
07.02 Tork karşılama kazancı parametresini arttırmayı denediniz mi?
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 11:37
gönderen revolution
vfd015el43a inverter giriş akımı kaçtır ve kaç amperlik koruma sigortası kullanmam lazım.