1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DOP-W157B panel kalıcı data alanı
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2019, 11:32
gönderen gulhan
merhaba
dop panelde geçmiş trend grafik olarak 14 ad çizgi çizdirebildiğim halde data kayıt ayarlarına 12 data girebiliyorum. bunun sayısını arttıramadım. arttırmak mümkün müdür.
saygılarımla
Re: DOP-W157B panel kalıcı data alanı
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2019, 11:46
gönderen Turhan
Merhaba,
DOP-W HMI üzerinden toplam
60word uzunluğundaki veriyi Geçmiş Trend Grafik elementinde kontrol edebilirsiniz.
Not: Dataları DoubleWord olarak kullanmanız durumuna toplam eğri sayınız 60/2= 30 olacaktır.
geçmiş_trend_grafik.png
Re: DOP-W157B panel kalıcı data alanı
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2019, 13:31
gönderen gulhan
Turhan Bey,
data kayıt ayarlarına 12 okuma adresi ekleyebiliyorum. daha fazlasına müsade etmiyor. okuma adresi sayısını artırabiliyor muyuz.
saygılarımla
Re: DOP-W157B panel kalıcı data alanı
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2019, 14:19
gönderen Uğur
12 adet buffer ekleyebilirsiniz her bir buffer içerisinde 60 sıralı data olabilir bu malesef arttırılamaz.
Re: DOP-W157B panel kalıcı data alanı
Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 10:34
gönderen gulhan
Merhaba, iyi çalışamalar
dop paneli plc ile eternet portu üzerinden haberleştiriyorum. haberleştirmede gecikme oluyor. ekrana girdiğim değerler belirli bir gecikme sonrası geliyor.
sebebi ne olabilir.
saygılarımla
Re: DOP-W157B panel kalıcı data alanı
Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 11:42
gönderen Turhan