HMI sayısal değer gir elementi ile Frekans gönderememe
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2019, 14:29
Merhabalar
https://pasteboard.co/I4LurZD.png
DOP-B HMI ile SA2 PLC RS232 ile PLC İLE VFD-E ler MODBUS ile haberleşmekteler.
Sorun şu ki resimdeki frekans gönderme komutu WPLsoft üzerinden RUN yapınca "M1" i tetikleyince VFD frekansı alıyor.
Ancak aynı işlemi "sayısal değer gir " elementi ile yapınca frekans değeri gitmiyor.
elementin ayarları şöyle:
https://pasteboard.co/I4Lsn7z.png
https://pasteboard.co/I4LsY0x.png
Ayrıca HMI ile PLC yi RS-485 ile Haberleşme ayarları PLC-HMI VE VFD lerde 7,N,2,38400 olmasına rağmen hiçbir şekilde haberleştiremedik.
HMI istasyon no 0,PLC 1, VFDler ise 2,3,4
PLC ile inverterler haberleşiyor ancak hmi araya girince iletişim kopuyor. RS-485 kablosu D+ DB9 da pin1 e D- is pin6 da bağlı
Şuan HMI ın com2 rs232 portunu PLC com1 e bağlayarak haberleşebiliyoruz