Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 15:21
gönderen Harunkes
Merhaba Arkadaşlar,

Tek Dop hmi den iki s7300 Plc siyi kontrol ediyorum. Adreslemeleri resimde göründüğü gibi mpı adres 3 ve 4 diye verdim.

Alarm ayarlında ise sadece tek bir alan girebiliyoruz. İki plc side mpı3 ve mpı4 adreslerdeki hataları nasıl gösterebilirim.


Resim

Resim

Resim

Resim

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 16:14
gönderen Turhan
Farklı PLC lerde bulunan alarm bitlerini HMI içerisindeki dahili data bölgesine transfer edebilirsiniz. Böylelikle farklı aygıtlardaki alarm bitlerini tek bir aygıtta toplayarak alarm okuma adresine yalnızca bir adres tanımlayabilirsiniz.

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 16:24
gönderen Harunkes
HMI içerisindeki dahili data bölgesine nasil transfer edebilirim. Bilmediğim bir konu

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2019, 09:18
gönderen Turhan
HMI Makro komutları içerisinden Data veya Bit bilgilerini HMI dahili hafıza bölgesi olan $ (16Bitlik Register)datalarına transfer ederek alarm okuma adresini doğrudan $0 gibi bir data adres tanımlayabilirsiniz.

Makro_.png

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2019, 09:41
gönderen Harunkes
Teşekkürler Turhan Bey.

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2019, 09:50
gönderen Harunkes
Turhan yazdı: 27 Mar 2019, 09:18 HMI Makro komutları içerisinden Data veya Bit bilgilerini HMI dahili hafıza bölgesi olan $ (16Bitlik Register)datalarına transfer ederek alarm okuma adresini doğrudan $0 gibi bir data adres tanımlayabilirsiniz.


Makro_.png
Turhan Bey Hatala alıyorum bu şekilde, anlayamadım

Resim

Re: Tek Ekran 2 Plc ve Alarm Ayarları Sorunu

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2019, 09:56
gönderen Turhan
Doğru makro satırlarını oluşturmak için makro oluşturma sihirbazı kullanınız.
makro.png